happy_2000 发表于 2022-10-27 09:10 知道原来的工作电压吗?根据原电压和圈数比,就可以计算出现在需要你缠多少圈了。 如果原来是220V的,那就 ...
xushu 发表于 2022-10-27 09:11 次级绕组和初级圈数一样多,不就是1:1的隔离变压器了么。
苏州熊猫 发表于 2022-10-27 09:46 下载个软件,随便算,你这贴心最大也就300W的样子。
铃兰花匠 发表于 2022-10-27 09:47 先测量空载功率,看看后期是不是要调整匝数,然后把初级线圈往变压器里再绕一圈测得这一圈的电压,就可以计 ...
时师傅 发表于 2022-10-27 10:02 先看看原来的初级是不是220的,如果是的话就直接原来的不动,再搞线圈绕十圈测测电压,然后次级绕组抽头也 ...
scxj 发表于 2022-10-27 11:57 如果是220v调压器,那么就再绕430做输出就行了,跟输入线圈做好绝缘隔离,线径跟原线圈差不多就可以了,没 ...
wqs68 发表于 2022-10-27 11:16 谢谢回复。原来电压也是220V,原线圈线径较细,打算用粗一点的,次级打算绕25V两组,15V两组,自藕变压器 ...
st911 发表于 2022-10-27 19:46 估算你这个铁芯功率,原来很可能不是用在220V的,500匝少了,再加200匝接220V,测空载电流再增减,这个功率 ...