|
本帖最后由 时师傅 于 2023-1-2 19:48 编辑
多年前买的泉盛TG-UV2,前几天发现了两个神奇的故障
1. 无法切换信道显示模式
F-0-5切换DSP NR / DSP CH / DSP FR 看起来是生效了,但在显示 的时候 只显示频率模式,比如把438500设置成001信道,但无论怎么切换都显示438500,不会显示 CH001
2. 主信道输入频率后,关机再开机副信道也跟着一样了
比如当前副信道为438550,主信道输入438500了,这时候显示分别为438500/438550,但关机再开机后则两信道都显示为438500了。
但也不是每次都这样,比如副信道在106800,主信道输入438500后再关机开机,则显示正常
好神奇的故障
最后,我不是黑台,BH3BFM
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|