铃兰花匠 发表于 2023-8-3 15:57 换D系列的空开,可以瞬间抗10倍以上冲击! 就是空开额定电流前面的英文是D,一般用的是C,比如C16,D16等 ...
douzi707 发表于 2023-8-3 16:49 物业总开关肯定跳,安全开关,和电流大小没关系
海阔天空2021 发表于 2023-8-3 16:48 我查了一下,C一般是家用空开,D一般是动力空开,D的空开过流跳闸比C的要大一些。我是想让物业配电箱那里 ...
hcl7266880 发表于 2023-8-3 16:50 能否确认物业的开关是为你那个充电器跳滴
xuelang1979 发表于 2023-8-3 20:47 谁家电路还能老跳闸,两路都跳说明都是好的,这样还安全点
cushion 发表于 2023-8-3 16:59 假设你的短路电流是40A不就刚好符合你的描述吗? 你的20跳了,物业32也跳了,你的63没跳。 ...