|
前段时间入手了一个钳表3266ta ,1999字不支持直流电流测量,外出维修用炮灰表。此表有一点最大不足就是屏幕可视角度太差,正对着看屏幕几乎看不见字,从下方稍微斜着往上看才可以,别的方面还行,毕竟才30多块钱还要啥自行车。有2a小电流档,测漏电比较好使,最小分辨率0.001A。3266td 328d 没有小电流档,最小分辨率0.01A。这点3266ta要有优势。
下面开始简单拆机
前面就不拆了,应该也没啥原件,主要谈谈这表的精度和校准问题。
这块表出厂精度不咋的数值偏大,交流电流误差不大,维修用50A和52A 个人感觉区别不大,也没有交流电流基准,不考虑校准,只校准直流电压档。
这款表老版本应该是7106方案,新款增加了真有效值,方案也改了。目测应该是晶华方案,出厂精度10v 显示10.07v ,问厂家技术人员,不给说校准方法,只说你校准不了,需要专业设备
这几天闲着没事做,就研究了这块表,看着像晶华方案就按晶华校准方式试,最后还真的可以。
说下校准方法,只校准100mv基础档就可以,貌似也只能校准100mv档。关机状态下按住hold键不松手,开机打到电阻档,屏幕显示完全后松开hold键,再短按hold两次,屏幕会显示cal,就进入自检模式了。短按一次func键跳过自检,屏幕会显示mv档,这个时候表笔输入100mv直流电压,屏幕会显示输入的100mv电压值,然后短按hold 键一次保存,表会迟钝一秒钟左右,滴一声后就保存成功了,播转盘关机就校准好了。
校准需要有100mv 直流基准电压源,校准后精度也不一定100%准确,因为这个方案校准点太少,还有芯片线性分压电阻基准源误差等问题,可以直接保常用量程,mv档量程可以让它有点误差。
我这个10v显示10.07 多7个字,10v和100mv都是用1000字量程,那就输入100mv的时候调节下输入电压,让屏幕显示也高7个字就好了,也就是屏幕显示100.7mv 。保存后测量10v 就正常显示10.00v 了。
下面是校准后的精度
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|