数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1269|回复: 6

[家电] 这个空调外机和内机是不是不对应

[复制链接]
发表于 2024-8-3 23:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lqs1234 于 2024-8-4 08:07 编辑




外机是铭牌写的是KFR-35W,内机上铭牌写的整机KFR-35GW,后面的数字也不一样,是不是不对呀?
另外一个空调就是装机的给送了个外机和内机不匹配的,买的是大1.5匹的,室外机送的是1匹的,室内机还是大1.5的。这些安装工真的是没法说,给你送个小的室外机,自己可以出少的钱弄个大的,不知道是弄错了还是故意的,不注意就吃亏。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-8-3 23:40:31 | 显示全部楼层
一个是35G,一个是35W,合起来整机不就是35GW
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-4 00:07:56 | 显示全部楼层
G代表室内挂壁式机组,‌W代表室外机组
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-4 01:14:26 | 显示全部楼层
1060W不就是1.5的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-4 08:04:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 lqs1234 于 2024-8-4 08:05 编辑
地狱火 发表于 2024-8-4 01:14
1060W不就是1.5的吗?

这个是室内机的铭牌,不知道室外机是不是够1.5,室外制冷功率1600
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-4 09:10:02 | 显示全部楼层
看图是变频空调,内外机是配套的,G-挂机,W-外机。变频空调内外机控制系统要通讯,空调装上能够正常工作就没有问题。
定频空调就简单的多,特别是外机没有控制板的,制冷量接近的话可以任意搭配
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-4 14:14:27 | 显示全部楼层
xf_cool 发表于 2024-8-4 09:10
看图是变频空调,内外机是配套的,G-挂机,W-外机。变频空调内外机控制系统要通讯,空调装上能够正常工作就 ...

原来如此,这些只有行内的才会了解到
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录