惠普/光宝 NSTNS-PLXX系列 1200W/750W/460W服务器电源通用改装可调方法

[复制链接]
发表于 2024-11-14 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普/光宝 NSTNS-PLXX系列 1200W/750W/460W服务器电源通用改装方法,电压可调范围0-15V,电流0-100A电压电流均可调
要实惠就用二个电位器+拆换电阻就可以搞定,可以加装电压电流显示表,也可以加装数控套件改装,成本比较高不推荐
改装思路:
1、去除高低压保护
2、调压点位改装
3、调流点位改装
4、加装电压电流功率显示表或者库仑计显示屏
5、可以选择使用调压调流小板改装或者数控套件改装
6、根据需要安装合适的输出接口比如安德森接口铜鼻子等
7、带载老化测试通过则成功若失败请找原因
8、附上pl11等系列通用设计原理图
最大功率1200w,尽量不要超以免炸鸡,也有改装套件可以配合使用,素材来源广泛,如有冒犯联系删除

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90

查看全部打赏

发表于 2024-11-14 19:13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,讲解的很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 20:06:30 | 显示全部楼层
壳子上开个孔把表头放进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 22:26:24 | 显示全部楼层
这个服务器电源我也有几个,启动起来噪音比较大,有时间也改个玩玩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 22:56:54 | 显示全部楼层
不错,很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 08:41:25 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-11-14 20:06
壳子上开个孔把表头放进去

不可能的,里面元件都満了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 08:50:40 | 显示全部楼层
已经解除了电压保护,把输出电容换了,还能调高电压吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 08:57:56 | 显示全部楼层
这种1U的电源,噪音有些大吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 09:13:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机diy帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 09:45:02 | 显示全部楼层
服务器的电源主要还是受不了它的风扇噪音
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 10:39:17 | 显示全部楼层
总感觉这些几百瓦的电源像个炸弹
不敢碰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 10:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最高15伏感觉低了点,电流倒是攒劲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 15:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的教程,怎么没找到调流改装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 15:33:10 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-15 17:16:48 | 显示全部楼层
改下变压器,电压能再高就更好了

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-16 11:28:41 | 显示全部楼层
这个详细,以前找到的都是描述的云里雾里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-17 14:48:30 | 显示全部楼层
xiaowei0304 发表于 2024-11-14 22:26
这个服务器电源我也有几个,启动起来噪音比较大,有时间也改个玩玩

是的,启动瞬间要全速转一下,但是不是绝对的,具体还是要分型号,有比较静音的,当然了大多数都是暴力风扇,可以自己加温控,改装以后使用尽力多留余量,不要超基本上没有什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-17 14:50:11 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-11-14 20:06
壳子上开个孔把表头放进去

LED的数码管的电压电流表头一般体积比较大是放不进去的,库仑计的表头可以开孔无需外挂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-17 14:52:07 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-11-15 17:16
改下变压器,电压能再高就更好了

理论上是可以的,不过改动的范围太大了,已经超过原机承受范围也是不行的,改装尽量动的地方少操作简单实用才是最好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-17 14:55:41 | 显示全部楼层
joyfirex 发表于 2024-11-15 08:50
已经解除了电压保护,把输出电容换了,还能调高电压吗?

不能,因为超过极限范围以后空载电压是虚的,一带载就降得厉害,没有意义最佳范围还是得原机自带的调压范围比较好,效率高发热量小,满载运行都没有任何问题,建议11-13v之间满载运行,其他范围根据实际使用酌情降低功率使用