2020年,岳父母房子装修时用的空开、漏保、开关面板、插座等等我都买的施耐德全套,用了6年了都相安无事。
当年安装时,师傅说这个牌子的用料薄,但是韧性特别好。然后他为了便于自己安装,各种暴力撬啊捶啊都没事,我看着也无话可说。
前几天我发现卫生间的灯不亮了,再一看整个卫生间都没电了。
一看空开也没跳,断了空开再合闸就好了。
以为只是偶发的接触不良,毕竟最近梅雨季天天下雨湿度高。
结果第二天晚上又这样了,我又去摆弄下空开,又好了。
直到昨晚又发生了,我就拆下来看看,发现没这么简单,底部的出线都烧脱皮了。
空开没断开,那只能是接线没接好,接线柱那里单点发热烧坏了。额定电流16A的。
想起来当年,卫生间我说买灯泡那种灯泡的浴霸,好用,岳父说不好看,要买最新的风暖的,功率我看了下2700瓦,最大电流12.3A。
然后又装了个小厨宝1700瓦,最大电流7.7A。
还有个电吹风大概1600瓦,最大电流7.3A。
智能马桶即热式的估计也有几百瓦吧。具体没看。
之前几年都没事,只能是上次三个大功率(风暖浴霸+电吹风+小厨宝)电器一起开的时候烧的。
但很奇怪,三个一起开功率都6千瓦了,电流都27.3A了,为何空开没脱扣呢?
即便小厨宝偶尔启动一会儿忽略不计,风暖浴霸+电吹风也有19.5A了,也没脱扣,这也不对啊。
手头也没有16A的施耐德了,有的话这也不够功率,先用以前的旧的正泰32A换上吧。
现在很疑惑的问题就是即便线没接好,接触面积小烧了的话,也应该要脱扣的,但是没脱。
不知道是产品问题还是说达到脱扣电流前线就烧了,那也不太符合逻辑,因为后面走的电流肯定会有超过16A的时候。
欢迎坛友们赐教,谢谢!本来打算拆开的,结果搞了一个小时还是弄不开,太韧了,铆钉有特别多,撬啊捶啊都不行。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|