[外设] 荣信10kv高压变频器逆变单元故障维修实例

[复制链接]
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台荣信10kv高压变频器启动报U3单元通讯故障,拆开U3逆变单元检查,快熔熔断,GD150HFT170C2S模块一个炸裂,测量驱动板TVS瞬态抑制管击穿,购回元件更换后,报警消除电机运转正常。


模块单元为抽屉式安装,高压变压器在柜体内侧,低压侧24组三相约690V绕组,每相8个逆变单元串联





炸裂的模块

驱动板上电测量修复驱动



报警消除,电机运转正常