数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 617|回复: 3

[外设] 荣信10kv高压变频器逆变单元故障维修实例

[复制链接]
发表于 2026-7-29 15:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台荣信10kv高压变频器启动报U3单元通讯故障,拆开U3逆变单元检查,快熔熔断,GD150HFT170C2S模块一个炸裂,测量驱动板TVS瞬态抑制管击穿,购回元件更换后,报警消除电机运转正常。


模块单元为抽屉式安装,高压变压器在柜体内侧,低压侧24组三相约690V绕组,每相8个逆变单元串联





炸裂的模块

驱动板上电测量修复驱动



报警消除,电机运转正常



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +108 收起 理由
2n3055 + 30
落叶风 + 30
不长叶子的树 + 30
8139 + 18 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2026-7-29 20:25:41 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-7-29 20:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-7-30 00:13:23 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-7-30 01:21:34 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家-技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2026-9-13 00:37 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© MyDigit.Net Since 2006

快速回复 返回顶部 返回列表