数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 2203|回复: 14

[工仪] 变频器问题

[复制链接]
发表于 2019-8-1 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器问题;一个220v变三相的变频器  输出电压三相220v,接上电机正常使用,没什么问题。重点是接上380v的红或其他颜色的指示灯(内部是一个电阻和发光二极管串联),指示灯2秒钟开始冒烟直至损坏。问  这是为什么呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2019-8-1 17:19:54 | 显示全部楼层
反向电流引起的发热,估计LED反向并个二极管能解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-1 17:21:56 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-8-1 17:19
反向电流引起的发热,估计LED反向并个二极管能解决问题

主要是电阻烧坏了 但发光管还没坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-1 17:53:18 | 显示全部楼层
电阻是按220V设计的,现在接到380V是使用,应该是超功率了。
原电阻阻值是多少?可以算一算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-1 18:37:23 | 显示全部楼层
变频器输出波形不是正常的波形的,只能带电机用.另外380V的指示灯一般是阻容降压的,变频器输出高频损坏很正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-1 19:57:29 | 显示全部楼层
买阻容降压数字电压表的时候商家就告诉你了不能用与非正弦波场所.应该与指示灯差不多.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 12:38:34 | 显示全部楼层
变频输出的 是高频方波 模拟出的  交流波形。  你这么接当然不行了  这种波有时候电压会波动很大。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-2 12:57:05 | 显示全部楼层
同意回复 指示灯  380v的  组织没量  应该在100-200k左右吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 15:32:38 | 显示全部楼层
变频器会有专门的输出点,您那个灯接哪了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 16:01:07 | 显示全部楼层
我也有一个1500W变频器就是按RUN键启动不了,是什么原因,请大侠们帮助指点迷津,怎么解决?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 17:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来就是220v的变频器你非要接380的上面不冒烟才怪呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-2 21:28:37 | 显示全部楼层
哈一776 发表于 2019-8-2 16:01
我也有一个1500W变频器就是按RUN键启动不了,是什么原因,请大侠们帮助指点迷津,怎么解决?谢谢! ...

按键问题  换个新的按键就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-2 21:29:38 | 显示全部楼层
小红帽北京 发表于 2019-8-2 17:03
本来就是220v的变频器你非要接380的上面不冒烟才怪呢

指示灯是380v的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 22:13:37 | 显示全部楼层
13938863751 发表于 2019-8-2 21:28
按键问题  换个新的按键就好了

谢谢指点,有时间试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 22:16:42 | 显示全部楼层
13938863751 发表于 2019-8-2 21:28
按键问题  换个新的按键就好了

谢谢指点,有时间试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-7 11:40 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net