再次整改配电箱,加过欠压保护、厨房漏保,多品牌混合,希望能用得住!

[复制链接]
发表于 2023-6-12 09:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式






4月底调整了配电箱,发帖(https://www.mydigit.cn/thread-388535-1-1.html)后大家给出了各种建议和意见,让偶这个强电小白学到不少
因此月初就着手再次改造一下,特发帖给大家看看,还有没有什么隐患,谢谢先!


准备的方案



清点剩余的空开、漏保,这些是交房时原配的
不知道为啥多一个40A的过欠压保护器出来?



大家都说过欠压保护器是有必要的,所以就撸了一个
德力西不行就换个正泰63A的,19个大洋
周末到了



上帖中大家说多芯线不行,也不能和单芯线混用



偶没接线片,请教大家说搪锡也是可以的
无奈线太粗,电烙铁搞不定,只能上蜡烛了



方便固定,偶再把浸锡后的线头打平了,这样用不知道有没有问题?



接好过欠压保护器,通电试下



几十秒后转绿灯,看起来OK




再把卫生间的漏保换成20A的




打算把除3小房间外的4路灯、鞋柜、沙发侧插座和弱电箱都接在一起,感觉快塞不下了



厨房插座的空开拧得太紧,螺丝打滑,只能剪断拆



把厨房回来的零线找出来



太短,继续续狗尾



把原来卫生间的32A漏保用在厨房插座上
发现缝隙还能塞下个空开



那就把鞋柜、沙发侧插座和弱电箱的单走一路



接好去厨房火、零线



从过欠压保护器分出3路火线,分别接空调、厨房插座、其他照明插座



没办法,现在看线更乱了



做好线上标识,扣盖,再贴上新的标签,搞定
PS:最后部分的灯和沙发插座标签搞反了,只能重新贴过



牌子混用是为了减少浪费(投入),国产正品应该还用得住吧!
这下感觉基本整改得差不多了,大家帮忙看看,还有没有什么隐患,谢谢先!
另外再请教一下,客厅柜机位置的墙插处已经安装了空调独立漏保,配电箱这里还有没有必要再给客厅空调接个空开?


欢迎大家围观、指点,谢谢先!



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 12家元 +360 收起 理由
hnztn + 30 辛苦了
zzqqzzz + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
fjxm-p + 30
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30
qrut + 30 優秀文章
家睦 + 30

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-6-12 09:58:13 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-12 09:49
好像记得压进去的线不能上锡,否则时间长锡会收缩,导致松掉,不知真假啊 ...

呜呜呜,咋又有这讲究
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-12 11:31:52 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-6-12 09:52
多心线,真的是要多心。

唉!找了1个星期,都没找到单芯粗线,只能将就了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-12 13:42:54 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-6-12 09:53
只要质量没问题混用没事

嗯嗯,偶也觉得
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-12 15:35:49 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2023-6-12 09:53
楼主自己动手,真的很厉害

过奖了,强电偶真不懂,也只能听大家意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-12 17:25:33 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2023-6-12 09:55
多股线可以用管型接线端子处理

木有端子
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 09:20:38 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2023-6-12 10:04
减少浪费(投入) 圈起来要考

哈哈哈,对,这是重点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 10:37:18 | 显示全部楼层

过奖了,偶也不懂就会瞎折腾
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 12:06:41 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-6-12 10:12
我就想尊夫人在家没喷你???

偶这么厉害,为啥要喷偶?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 14:00:50 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-6-12 10:26
好些冰箱功率一般也不是很大为什么要独立一路。

说是方便出远门时可以单留冰箱这一路供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 16:31:09 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-12 10:37
锡会热胀冷缩顶松螺丝造成接触不良
国标gb50303-2015禁止螺丝式接线端子上锡,应当压接端子。
厨卫30mA漏 ...

压接要有端子和压线钳,都木有

原配就是30mA的漏保,应该没问题吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 17:18:35 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2023-6-12 10:49
过欠压保护¥19感觉不像正品,,太便宜了,杂牌才是这个价格吧

63A的起码在百元左右 ...

马老板家一搜一大把呀,不像施耐德啥的,国货大都是这个价位
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 08:22:43 | 显示全部楼层
fengyubook 发表于 2023-6-12 10:55
主线进漏保,在进过欠压?

主线先过2P空开,再进过欠压的,过欠压是下进线嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 10:21:43 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-6-12 11:05
那个过欠压是下部进线,总闸是一个2P 63A空开,不是漏保。

  这种结构,是分路分了好几路漏保。 ...

对头,就是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 11:42:31 | 显示全部楼层
波江二 发表于 2023-6-12 11:13
既然改了,上施耐德啊

算了,正泰应该也没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 13:59:22 | 显示全部楼层
6828 发表于 2023-6-12 11:28
把4个漏电开关移到过欠压保护器右边,上面全部用汇流排,就不会这么乱了

过欠压保护器右边安排空调,是考虑电流比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 15:37:20 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2023-6-12 12:20
卧室空调16A   灯的话10A    断路器电流太大了

之前电工让买32A装的,现在除了空调那4个其他都被偶换了原配的,原配最小也是16A
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-14 17:00:24 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-6-12 12:25
进线为何都习惯绕个圈呢?及使圈数少也会有涡流,电流越大涡流越强吧

留的余量吧,至少这样不会靠在铁壳子上,更安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 08:37:07 | 显示全部楼层
0828 发表于 2023-6-12 12:43
32安空开用的多粗的线,感觉空开大了吧。
多股线用这种线鼻子不知可以吧,可以红包0元购。

偶也不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 10:33:29 | 显示全部楼层
fjxm-p 发表于 2023-6-12 12:43
12楼是正确的!
你那的气候也很潮湿,不比大西北,多心线几年后会很麻烦。
有的连接线太短太紧了。 ...

难看来还是得用单芯线了
回复 支持 反对

使用道具 举报