[外设] 自耦变压器空载电流

[复制链接]
发表于 2020-9-12 15:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 后来者 于 2020-9-12 15:12 编辑

标称1000VA的自耦变压器老是烧保险,测了下初级220V电流正常情况下是20-30MA有时断开电源重新上电,初级空载电流瞬间会到4.5A
次级110V正常,带载也正常;问下路过的朋友,为什么会出现这种情况,正常吗?


 楼主| 发表于 2020-9-12 15:51:00 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-9-12 15:37
感性负载,启动电流可达额定电流的7倍左右

这种现象正常的吗?那保险要装到5A才能用,5A以下很容易就烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-12 17:21:54 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-9-12 16:38
正常现象,要么串联一个NTC,限制一下启动电流

谢谢!:handshake: