[电脑] 为啥科士达的UPS,新机就不能切换供电?

[复制链接]
发表于 2022-1-13 22:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
前几天隔壁单位高压放炮,导致国家电网变电站整条供电线路10KV支路跳闸,我们的通讯机房,对供电连续性要求高,发现三台科士达的UPS全部没切换上来,后来反复断电测试,还是无法供电,怀疑是浪涌把UPS烧了。

又申请买了三台主机,还是科士达的
结果今天厂家来安装好,试着测试一台,还是不能切换供电,后面两台都不敢断电测试了,测试一次万一不供电,影响很大
 楼主| 发表于 2022-1-15 18:07:39 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2022-1-14 23:15
这种问题,查蓄电池吧,蓄电池老化、内阻大,表面看着有电,一带载放电电压瞬间下跌,UPS就低压保护关机了 ...

你说的有道理,当时没往这方面想,总以为换上去就没问题的。厂家的人也在现场,都没提出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-15 18:08:20 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-1-13 22:40
这问题不找厂家吗?是操作问题还是设备问题。UPS断电不切换要UPS干嘛呢。

切换一次损失很大,不能试错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-26 10:11:23 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-1-15 20:03
难道设备不是双电源供电吗?另外现在还能申请窗口期去测试,真有问题了不起作用,不是损失更大。 ...

双电源供电,但是UPS只有一路。其实售后更换和我无关,只是上论坛探讨一下技术问题。
后来又经过测试找到原因了,蓄电池组过放电导致内阻特大,蓄电池都报废了。
厂家带来可以在线测量的内阻表
回复 支持 反对