工厂办公室老柜机空调报修,现场检查发现开机五分钟后就停止了,但是屏幕显示正常运行,等五分钟后又正常运行了,然后如此循环,检查出风温度低,电流偏高,连接粗管发烫,细管较热,判断问交换器散热不良,对应此类故障一般都是热交换器背面脏堵导致,直接开干
拆下下面板,
拆下上面板底部螺丝,
拆下电源盒盖
拆下电源盒右侧螺丝拆掉面板拆连接线
拆下顶部所有螺丝
上面板往上推取下来
拆下风道板
拆下左后侧板所有螺丝
拆下侧板前侧相关螺丝分离侧板
拆下换热器顶部连接螺丝
至此拆卸上半部分完成,用水淋湿即可用刷子刷掉,刷完按相反顺序装回
拆下风轮中心螺丝,
拆下左侧线路铁板
风轮盖板看按剪头的反方向旋转后取出
取出风轮清洗后反顺序回装
完成,制热效果恢复正常
|