数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3879|回复: 27

[综合] 电磁式漏电保护器的奇怪试验!

[复制链接]
发表于 2023-8-23 23:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我是不会修 于 2023-8-23 23:35 编辑

试验器材:梅兰日兰,ABB 电磁式漏电保护器,200W,20W卤素灯,整流二极管
试验过程,200W卤素灯作为负载接漏保输出端,20W卤素灯作为漏电信号的模拟,跨接在漏保上下两端!
如果20W卤素灯串联一个整流二极管,二极管的正反两个接法,只有一个方向可以跳闸!另一个方向不会跳闸!换电子式漏电保护器二极管两个方向接法都能跳闸!
难道电磁式对电流方向有要求?如果是这样,那恐怕很多用电器漏电,漏保不一定会跳闸了!毕竟很多常见的用电器,比如简易的电暖气,小太阳啥的,都是简单的串联二极管降功率!如果漏电岂不是跟这个模拟实验如出一辙?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我大概知道原因了,有些电磁式漏保内部电磁铁前面只有一个二极管整流,所以。。。。。。。
买电磁式的,还是要了解内部是什么样的,这就有点麻烦了,看来还是电子式性价比高。哈哈

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-1 19:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是不会修 于 2023-9-1 19:45 编辑

再拆一个正泰的电磁式漏保,两个二极管还有个滤波电容,串一个二极管之后,倒是正反向都能跳闸,但是,一个方向,仅仅第一次跳闸,连续试验,后面都不会跳闸,把二极管反过来,就能跳闸,反过来也仅限第一次,第二次也还是不会跳闸!
所以,基本上可以实锤了,电子式和电磁式都存在特殊情况无法动作的情况!各有利弊吧。