[综合] 两个功率计,为何有个功率计连电压也测不准:(

[复制链接]
发表于 2024-2-14 20:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测apc ups的电压,
一个显示电压为220v,

另一个为何显示电压只有190v


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2024-2-14 20:30:51 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-2-14 20:11
我盲猜,内部分压电阻没用精密电阻吧,然后电阻老化了导致的

测市电,普彩显示正常的,测ups不知道为何数值不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-15 01:26:30 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2024-2-14 20:59
没准ups输出就是190V,显示223V那个才是错的

怎么知道哪个是对的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-15 01:28:09 | 显示全部楼层

波形怎么看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-15 12:43:18 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2024-2-15 09:29
UPS输出的是非正弦波,两表测量电路的取样方式不一样,结果显示不一样。

取样方式不一样,可否说下具体怎么不一样么?