[电源] 简单检查下老家的的简易配电箱

[复制链接]
发表于 2023-6-9 22:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 因吹斯汀1 于 2023-6-9 22:35 编辑

农村房子,10多年前盖的,之前当地没有配套的水电系统工序,都是先盖好房子,再上电路,就是都是走明线,不美观,倒是检修加装啥的方便多了,
先来个概况图,上面单独的的是之前总控,仅此一个,后来用电器多了,就又加了一个,

新加的正泰配电箱

打开看看,从左往右依次是过欠压保护器,室外茶园机井水泵开关,俩空调开关,洗漱间漏保,刚换没多久的呢,之前的德力西漏保坏了,最右侧两个分别是两个独立电表的总空开,用来给电车充电的。右侧是分别独立的两路,其中进线是10平方铝线,压接铜铝过渡头,出线一条是平方铜线,一条是10平方铝线。延长20米左右到壁挂充电桩。

这是独立的进线端

出线端

简单粗暴的进出线,线槽是之前的家用总出线,线卡是新加的两条备用8芯室外网线,从联通公司要来的。往右依次白色是家用6平方进线,两条黑色10平方独立电表铝线,6平方铜线独立电表出线,10平方铝线独立电表出线,太粗了直接金属卡子固定吧,

过欠压保护器特写

所有紧固螺丝无松动,清理下灰尘,装上外盖,继续服役吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-6-9 23:25:47 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-9 23:01
空调东的两线进一端子,螺丝都拧开了。
水泵这条软线,目测没有压端子接线。 ...

观察够细致,潜水泵功率不大,750W,主要是懒,没压接端子,空调的出线空开是之前替换下来的,有点破了,这种细线还好说,主要是最右侧的10平方压接端子,倒是出现过松动,可能也跟冬夏热胀冷缩有点影响,还有就是电表进出线,都有松动的迹象,我这边的电表就在外墙上,电工上次给装电表没上锁,只给装电表出线到表箱的空开进线,让我自己装出线端,到现在一直没上锁,主要是现在电表智能化,也没有敢偷电的了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-10 20:42:57 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-6-10 17:56
还不错,看来电工还是懂行的

这是我自己改的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-10 20:46:21 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-10 16:45
维修真方便,加根管子吧,明线这样摆着真不放心

11平方的线,还有好多根,起码要40的管子了,改一次太麻烦了,不想再动了,这样明着放不影响散热配电箱距地1.5米,还算安全高度,我有四根进出线都是满负荷运行,7kw车充,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-10 20:54:58 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2023-6-10 11:36
这还不算简易了。
不过分路根据电线粗细,最多中间那黑的用C25的漏电(有那种占用2P的紧凑漏电)右边两个C3 ...

黑的之前是32还是40的德力西漏保,坏了就直接买了个正泰太极,最右边的两个是咸鱼买的工程剩余的,用了两年多了,之前从京东自营买的两个40A德力西空开放在车端的车充那边,不到一年全部烧坏了,狗东的也不靠谱。我洗漱间的风暖浴霸用的还是1.还是1.5平方的工业电缆,四芯那种拔掉最外面的防护皮又加了两根用的,之前因为灯暖施工的给走线走的细了,一直没换,现在是灯暖用了十年,风暖用了两年了,同一组线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-10 20:56:16 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-6-10 07:25
至少加条PVC线槽也好啊,这样裸露太难看了!

6平方线槽还好说,10平方还是多条,线槽扛不住,要上PVC管子才行,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-10 21:03:54 | 显示全部楼层

铝线便宜啊,充电桩一条6平方铜线,一条10平方铝线,铜线国标的太贵了,上10平方多股铝线压接过渡端子也比铜线便宜很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 20:44:14 | 显示全部楼层
goodc 发表于 2023-6-18 18:48
中间那个正泰漏保用c63的看不懂楼主的想法,你是作线路保护还是负载保护,很明显发生线路短路时很大可能性 ...

么发生过越级跳闸,这个灵敏度还是可以的,作为漏电保护的用的,动作过几次
回复 支持 反对

使用道具 举报