问个净水器废水比的问题,我的ro膜是600g的,我看网站上写的信息是1.5升每分钟,这个说的是净化水不包括废水吧?  我水泵流量是3.8升每分钟压力90Psi,。膜壳进水口三分,出水口二分,请问在不接废水比例阀的情况下,废水和净化水每分钟流量是多少,然后就是应该配多大的废水比例阀
 楼主| 发表于 2023-8-31 05:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-8-31 02:00
600GPD就是产水,换算成升就是1.5升每分钟

不接废水阀全是废水,没有产水。。。我用活动的自己调,调的产 ...

你没听懂我的意思,不接废水阀的意思就是膜壳废水出口直通,无阻碍
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-31 07:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-8-31 07:56
没错啊,就是全是废水,冲洗的时候不就是这样

冲洗的时候不出净水,全都从废水口出来吗。。。。?多谢指教,我刚学组装净水器还不太懂