数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1013|回复: 7

[工业] ABB AX09接触器维修一例

[复制链接]
发表于 2024-9-4 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在电机回路调试过程中,发现某电机回路出线电压缺相,经检查,是盘柜内抽屉问题。进一步检查,发现是ABB接触器在吸合时有一相阻值过大,时通时断,故影响电压输出。


    由于调试任务紧急,来不及等厂家重新换货,于是自己动手对接触器进行分解维修。分解后发现,有一相触点的压簧弹出工作位置,横躺在触点行程通道上。见最后一张附图,圆圈内放大部分。

    重新调整安装有问题的弹簧,组装完毕后,装入抽屉回路,通电后试验,工作正常。这是本配电室第二次出现ABB接触器缺相问题,第一个被厂家召回,重新更换。究其原因,估计是在盘柜组装时,接触器高处跌落,导致压力弹簧跳出工作位置,从而导致工作时缺相。
    器件不正常工作,有的是本体本质性的损坏,有的则不是,只是安装过程中操作不慎导致器件不能正常工作。不同的问题要采取不同的方法对待。
      

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2024-9-4 15:51:04 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2024-9-4 11:52
这个问题,不好解决。要重新设计触头结构。

这可是大厂ABB器件啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-4 15:52:12 | 显示全部楼层
这是国有大型化工厂,采购的国际一流的器件ABB的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2