一个APC 的 UPS 的工频铁芯变压器,逆变时候有0-196-225-252 这几个电压输出。现在想把它反过来接市电,给一个直流电源做供电用。我这里市电电压242伏,如果接225伏,温升应该不小,那么我把它接0-252伏的两根线,输出的功率会下降多少??
空载5个小时,几乎摸不到它热,和放在旁边的没通电的变压器比,就是一个冰手一个不冰手。。。。

高手帮忙算算???
UPS 标称是500VA的,中舌截面积是1120平方毫米。实际功率又是多大的??
 楼主| 发表于 2024-3-3 08:38:26 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-3-3 08:16
反过来用?好像APC的UPS变压器二个都是高频的啊,难道不成你的APC是古董的型号,很笨重的那种?输入输出变 ...

一个很老的UPS,到我家 差不多有19年了,当时是怕突然停电买的。后来坏了,就拆了,放那吃灰到现在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 18:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 happy_2000 于 2024-3-3 18:25 编辑
2n3055 发表于 2024-3-3 18:15
工频UPS的变压器是按短期负荷使用的,如果反过来接市电长期用,要降低功率,至少按60%计算。 ...

空载5个小时,几乎摸不到它热,和放在旁边的没通电的变压器比,就是一个冰手一个不冰手。。。。

之前这个UPS,应该是新型的 好像叫什么 互动 的。就是有电的时候,市电通过这个变压器给电瓶充电,停电的时候直接转成逆变给负载供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 19:30:38 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2024-3-3 19:01
这就是后备式的,一般满载逆变工作时间不会大于10分钟,为了平衡成本,这种变压器会按短时最大容量设计, ...

见过其它牌子的UPS,后备的,上面还有一个小变压器给主控板供电和给电瓶充电,这个UPS 只有一个变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-4 05:39:33 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-3-3 20:39
只能当隔离电源使用,感觉电压会掉一些,可以直接使用万用表测量具体数值。 ...

电压 能测到,比标称的电压低了1伏。但是功率输出能力目前没啥设备能测。