数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 2705|回复: 13

[家居] 楼梯卫生间热水器排气的问题

[复制链接]
发表于 2020-3-30 00:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 makewood2 于 2020-3-31 01:18 编辑


旁边是亲戚屋地,很狭窄,大概只有2米宽,应该不会建房吧。

现在热水器安装在卫生间内,门旁边装着排气扇,往楼梯排气。感觉烟味很大,排气扇不够力,也没新鲜空气补充。即使打开窗,估计5分钟即可中毒。

热水器是老爸不知道哪里捡回来的万家乐,好像是强排的,但没有风机了。

本来计划在房或者厅钻几个孔透过卫生间来补充新鲜空气,但感觉流动能力太差了。

最好的方法是往旁边墙打个10cm以下的小孔(不方便太大),找个强力排气扇往他人屋地方向排???哪找到合适的风扇呢



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2020-4-4 17:30:50 | 显示全部楼层
燃气热水器绝对禁止同室安装使用,基本和自杀一样。
打孔将两根水管(冷水和热水)煤气管道延长,热水器安装到阳台没有其他办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 15:42:56 | 显示全部楼层
装楼梯间不就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 15:41:40 | 显示全部楼层
这是自杀式装法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 09:00:46 | 显示全部楼层
0828 发表于 2020-3-30 09:55
燃气的不是不能装卫生间吗,

平衡式的可以,不过不管啥燃气热水器,最好都别装卫生间里,毕竟有一些安全风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 02:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没风机的强排热水器装卫生间?不要命了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 01:02:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这简直是拿自己和家人的生命当儿戏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 17:13:23 | 显示全部楼层
燃气热水器不能装在卫生间里面,如果你一定要装燃气热水器的话,只能装在楼梯台处,高一点,往你亲戚的空地排气,反正只有2米宽他不造房子,最好和他说一下,或者把这块空地调过来。
感觉还是换电热水器方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 09:55:58 | 显示全部楼层
燃气的不是不能装卫生间吗,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 07:31:24 | 显示全部楼层
非要用的话,当然是往墙外排
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 07:21:25 | 显示全部楼层
这个可不是闹着玩的呀  一定小心再小心考虑它的利害关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 01:51:19 | 显示全部楼层
强排也不能装卫生间,只有平衡式才可以。如果实在没地方,建议换电热水器,或者试试弄个盒子直接装墙外头
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 01:43:14 | 显示全部楼层
铝伸缩管,接排烟口到屋外面去啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 00:48:30 | 显示全部楼层
1、燃气热水器必须用强排的,为了你的安全考虑。而且排烟管道不能太长
2、热水器换到别的通风条件好的地方,延长水管
3、省事,换电热水器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录