本帖最后由 buzyz 于 2022-5-6 00:00 编辑

昨天拆机铅酸蓄电池时需要先拆下降压电路模块,降压模块用于48v转12v给启动电机供电用。降压模块供电来自48v蓄电池的复接端子,用叉型端子连接,到模块一侧则用5557和5559端子连接,主要是便于拿取模块随时断开供电。
蓄电池维护工作完成后,恢复模块电路,重新插接了5557端子,觉得万无一失后通电,没想到悲催的事发生了,“啪”的一声小火光,接着一股白烟冒了出来。开始以为供电模块接反烧了,仔细检查发现是供电线烧了。供电线的模块里面,连接了一个1A的保险,还串接了二极管,推断出现问题的可能性不大,可这段线到底是怎样烧的呢?检查端子内部也没有短路现象,对端端子也无烧蚀痕迹,只是本端子接线处熔断。
琢磨了半天也没弄清到底哪里短路了,重新用新端子布线回复正常,证明线路连接不存在问题,短路只能是老线路有连电的地方。烧断的首先是地线,且线路两端均有烧蚀,说明短路处发生在5557端子处。
附上连线,供大家分析。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-5-22 21:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-5-22 16:28
对端子的另一头线也做了处理,免得再次出现问题,主要多退了一些硅胶线的外绝缘层,这样里面的芯线折断或 ...

常有的事,尤其铜包铝线,用一时期,处皮好好的,线芯会断成一节一节的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-22 16:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-5-8 22:40
刚好让你拆修碰上了,中枪了。

对端子的另一头线也做了处理,免得再次出现问题,主要多退了一些硅胶线的外绝缘层,这样里面的芯线折断或短路的可能又降低了一些。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-8 22:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-5-7 23:28
这个分析也比较靠谱,端子根部柔,大线又粗,两个应力拧把出了事

刚好让你拆修碰上了,中枪了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-8 17:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 buzyz 于 2022-5-8 18:28 编辑
gy9319 发表于 2022-5-6 09:32
线的两头都有折损(折弯处),先是插头的这一边线皮破损短路,大电流,再烧断另一头折损的地方。 ...


今几天不死心,反复琢磨,继续破案,通过手机摄像头放大端子处接处,似乎找到了问题的真正原因。

因事出在端子处,本来想退出端子针一探究竟,可惜手头没有专用退针器,常用的小工具根本拿不下端子的针脚。因为5557端子是双牙倒锁,只有管型退针器才能奏效,使用微型一字起子,在无连线的情况下一个人双手难以取出来。但看到里面的针脚似乎也有轻微烧蚀,开始判断里面也有可能有短路的触点,于是想到借助于手机放大观察。

这一看,似乎真的发现了问题,这个端子的压接存在很大的问题,当时自己压接时还试验过废掉了几个,但最终成型的端子还是存在致命错误,那就是选用的压接铅口尺寸不对。担心压接不牢,总是选用小一号的铅口尺寸,结果适得其反,把里面的线结构破坏掉。这就是说,端子处的芯线肯定受伤了!后期在维护插拔中拉扯,使得本已脆弱的连接处芯线内的多股铜丝折断不少,剩下的几股铜丝难以承受工作电流,于是发热烧毁绝缘皮,连电后又波及对端。

这是主因,其次还有前面分析的线材选用不当,以及供电线处有接头,都是引起此次事故的次生原因。

今后引以为戒,应注意以下几点:
1.  端子压接一定选用合适尺寸的铅口,即不能松垮更不能过紧,切记。
2.  不同的线路应选用符合技术要求的线材,不配套的线材即使成本高、指标高也不得使用。
3.  供电线路,无论负载大小,都不宜使用带接头的导线,即使接头处接触电阻合格,也无法保证接头周围线材基质的应力变形。

附上放大的照片,供大家参考。仔细看,压接导线绝缘层处的端子“心型”变为成了“麻花”,并已打卷,明显的伤到了芯线。另外也对5557和5559端子简单做一介绍。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 23:33:52 | 显示全部楼层
应该是短路了,在接线片头子处

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-7 23:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-5-7 09:24
两条线包在一起最容易发热导致绝缘失效从而短路,最好还是分开

接端子前,里面的芯线已露出了几厘米
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-7 23:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2022-5-6 20:20
俏实,,那就上特氟龙的,单晶铜镀银那种不求最好,但求最贵

有道理,买的贵,使得便宜,很难搞出事情来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-7 23:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-5-6 19:39
怎么有好多个可调电阻

那是恒流源和恒压调节旋钮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-7 23:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-5-6 22:05
端子根部柔‘破皮短路引起的。和咱修理没关糸。

这个分析也比较靠谱,端子根部柔,大线又粗,两个应力拧把出了事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 09:24:21 | 显示全部楼层
两条线包在一起最容易发热导致绝缘失效从而短路,最好还是分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 22:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
端子根部柔‘破皮短路引起的。和咱修理没关糸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 20:20:18 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-5-6 11:24
硅胶线大多是生硅胶,用手都能扒开

俏实,,那就上特氟龙的,单晶铜镀银那种不求最好,但求最贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 19:39:30 | 显示全部楼层
怎么有好多个可调电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 19:33:38 | 显示全部楼层
看着很吓人的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 17:17:57 | 显示全部楼层
还好有保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-6 16:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-5-6 16:24
不设计个硬保护保险丝 大短路直接断路。

保险丝设计到了模块里面了,现在看应该装在线路前端~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 16:24:12 | 显示全部楼层
不设计个硬保护保险丝 大短路直接断路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 16:08:01 | 显示全部楼层
估计破皮了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-6 11:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-5-6 11:29
会不会是线材质量差内部绝缘不行了

带保护层的硅胶线,连接端子处应该是折了
回复 支持 反对