声明:本人是电力小白,比较喜欢研究各类东西,强电自己也研究了下,另外每次改造前,自己都是完全断电改造的,室外空开断开,然后用胶布贴好,室内改造的时候也都是带手套操作的。不懂强电的朋友请勿随意改造。

家里置换的房子,到手之后呢,发现本来的强电设计很不合理,于是开始了我的强电改造。

1. 更换室外电表
原来的室外电表是6KW的,配套的空开是40A(其实应该用32A,线是4平方毫米的),另外室内的配电箱是用的63A总开,于是“网上国网”APP上申请扩容到12KW,第二天电力公司便上门更换了电表和对应的空开,免费的。

这是之前的电表。电线看起来是4平方的,非常细,空开还是用的漏保是40A的,这里是不建议用漏保的,家里一旦漏电,外面也会跳。


下图是更换后的电表,都是用的10平方的硬线,空开都是63A。


2. 室内电箱的改造。

先看下室内配电箱本来的样子,全部用的梅兰日日兰的空开,另外电表箱上没有张贴任何标志,根本不知道哪个空开对应哪一个。于是自己挨个实验,于是简单画出了下面一张的结构图。



根据上面电表箱布局及实验画出来的结构图


细看之后发现电表有很多不合理的地方
(1) 厨房插座竟然直接用的空开,没有用漏保。
(2) 实际的电线除了客厅空调用的4平方电线,其余都是用的2.5平方,4平方电线建议搭配25A空开,2.5平方的电线都建议使用20A的空开。
(3)从总空开出来的是3根4平方的线,一根接到照明和厨房,另外两根接到漏保,漏保是63A的,用2根4平方的连接,电流明显是不够的。另外这个总漏保接到后面的分空开也是用的两根4平方代替,也是不够的。


于是网上买了一些空开来更换,下图上标记橙色的都表示被我更换过了,为了双保险,后面那个总漏保换成了电磁式的,其余的全部换成了电子式的漏保,这样双保险。主要是一直口水电磁式漏保,这次买一个玩玩,装之前用了5号电池实验,的确可以断开。


这是更换后拍的,还额外从附近五金店买了几米 4平方的电线。



上面的汇流排也更换了,本来的汇流排比较薄,京东买的公牛汇流排便宜又好用。


另外我还专门买了一些C45压线端子,有好几种(4平方,10平方,16平方),还有对应的压线钳,花了超过50元,结果实际准备压的时候,发现三根4平方线一起压,空间太小,另外线材太硬,压根不好操作,便放弃了


3.结语
实际改造下之后,自己觉得安全了不少。欢迎各位大佬点评。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 7家元 +208 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
zto中通快递 + 18
家睦 + 100
aacyxjz + 10
azzajazz + 20 感谢分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2022-12-12 21:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2022-12-12 13:11
1.梅兰日兰假的千真万确,原版是multi9,你看看你这个是什么
2.如果正常用电,正泰NB1够了,有钱IC65家用 ...

今天回家做了下实验,是用之前买的测试仪,试了下,支路漏保和总漏保是可以同时跳的


测试仪用万用表量了下,是在火线和地线之间加了6千欧电阻。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-28 15:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照网站朋友的建议
1.已将主开关换成施耐德ic65n
2.照明已换成漏保
3.已尽量压端子,废了九牛二虎之力

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 14:46:14 | 显示全部楼层
我是来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 11:36:29 | 显示全部楼层
端子露出太长了,应该用热收缩管套一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 11:11:57 | 显示全部楼层
我个人不建议用这种汇流排,一个发热其它都跟着受累。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 22:39:47 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-12-12 00:46
02年小区。某天闲着进配电房,全4方线80a空开。。。

这算什么,我们这一个表箱的进线总闸进水烧了,电工直接2.5方铜线直连,这可是带了8个用户的,一样用,去年秋天换的,现在还在这样用着,电线还是我提供的,我家对面的表箱,我家的电表不在里面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 20:39:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjk1234 于 2023-6-19 20:40 编辑



c63总漏保纯属大兴电工的标配,漏电了总分空开随机跳,还增加故障率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-13 19:48:44 | 显示全部楼层

看了楼主这个我觉得我们老旧小区的太危险了。。。。就插座和照明2路空开,还tmd全都是暗线没办法改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-8 08:55:57 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-7 08:46:22 | 显示全部楼层
很厉害啊,哦老丈人家要装修了就参考一下你的这个图。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-6 21:42:01 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2022-12-12 13:11
1.梅兰日兰假的千真万确,原版是multi9,你看看你这个是什么
2.如果正常用电,正泰NB1够了,有钱IC65家用 ...

请教一下,火线地线之间用6K电阻短接是啥意思啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-6 14:44:37 | 显示全部楼层
c63漏保毫无意义,应该取消
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-6 14:44:35 | 显示全部楼层
leonmx 发表于 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换, ...

还是你说的这个牛。好多小白都被售后坑了一大笔钱,转身还得给人家说谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-6 13:59:50 | 显示全部楼层
要是装修前来学习你这个帖子就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-3 14:13:57 | 显示全部楼层
楼主安全意识好强,时刻注意用电安全,赞赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-2 23:38:13 | 显示全部楼层
感觉挺厉害的,我们家自从电工接完电,电源箱的盖子都有10年没打开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-2 22:12:21 | 显示全部楼层
都是经验之谈,很有帮助。论坛有你们才更精彩!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-2 14:38:44 | 显示全部楼层
leonmx 发表于 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换, ...

啥地方上门费一百多啊 ,我也想去那里修空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-2 14:24:08 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2022-12-12 09:20
把梅兰日兰换成德力西。。。。。。。。我交房的时候就是全套德力西,刚装修完一个月德力西漏保就坏了,合不 ...

德力西、梅兰、施耐德,家伙都不少,历史原因造成的。买空开还是买正泰吧。我们吃过太多的亏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-1 23:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鼻子压不住不如拧紧涮锡,汇流排搞不好捣蛋没跑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-1 13:55:53 | 显示全部楼层
总开关用空开,分开看情况用漏保或单开
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 12:50 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表