发表于 2023-4-2 02:13:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 phjzg 于 2023-4-2 03:13 编辑
增加R5 是引入了回差, 看你主楼要求是用来判断电压高低。
增加R5后,比如电压高了,继电器动作,动作后,通过R5对431的R极再次加上电压,从面使431的电流进一步增大,三极管进一步导通。R5阻值选择和你要求的回差有关。
下图为进行了模拟,模拟软件为multisim14.0。器件设定:电源为可在运行时连续可调的直流电源,步进为0.001V。继电器设定电阻为80欧,吸合电流 50mA,释放电流25mA。
R5 用了1兆欧,模拟出来的回差约为 0.022V。电阻越小,回差值越大。可变电阻10K,调在50%位置,调整它,可调整电路的触发翻转电压点。
如图的模拟结果:电压低于或等于 4.985V时,继电器不动作,高于或等于5.007V时,继电器动作。在这个区间内,继电器保持前面状态不变。
图3是在不吸入合状态从低向上调电压, 4.996V,继电器还是不动作,保持状态。
图4在吸合状态,从高向下调电压,低于 5.007V一直调到 4.996V时 继电器也还是保持吸合。
图3 ,图4。三极管要么导通,要么截止,也就是工作在开关状态。
另外图5,6,7为不加R5 时的情况,电压为小于或等于 4.995V 继电器不动作,电压为大于或等于4.997V时,继电器动作。 电压为4.996V时,继电器保持上一个状态(因为继电器有动作电流和释放电流之分),但此时三极管工作在放大状态,可以看到继电器上的电压约为电源电压一半。 模拟出来的回差约为0.002V。
|