插座是16元2个包邮的,包装还是非常nice的,但可能库存时间过长吧,插座表面还是有些小伤痕的





带有双孔可以插普通电器,32A大用电器直接接线



背面的说明还是很详细的

看过说明书后才知道这个大螺丝是进线地线接线处



拆开外框,从底部可以看到出线接口,但是还是无法接线

再把螺丝固定外壳拆除后才能看见输出接线处。
黑色的是铁框,上面铆了一个输出接地铜排,但是那个黄色螺丝是铁的

再拆插座外壳,有安全门,复位和测试按钮的背面

近距离看下测试电路板,里面插座和连接铜排都是铜的,但是螺丝和电线固定座确全是铁的

再近距离看一下,才发现没焊接好啊



触点面积不小,不知有没有镀银



是铜的吧





背面电路板



总感觉这里少了啥东西

晃了晃开关,掉出来个元件。这是什么情况?幸亏我没有直接上电使用

赶紧拆了另外一个,发现这一台是“减配”的
这是“全配”的,增加了一个电容和二极管



哪位大神帮忙看下,这个“减配”的还能用不,少这两个元件对功能不影响吧?
为表谢意,附送一个“高档”智能马桶的简单拆解图
德国贝朗,看看有多高端,淘宝旗舰店报价15800,看看哪个傻憨憨买这个







我这个是简配版,只有自动冲厕和座圈加热功能



上拆解图,对就4张,因为太简单了,其中两张还都是冲水电机的

电路板有灌胶并且是外壳顶部背向安装,减少湿水风险。我感觉唯一好的地方是他的缓降器,还是比普通的好点

底壳上可以附加臀洗组件和吹风组件或者其他功能组件

两个冲水电机

15800的高档货完毕!







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 30

查看全部打赏

发表于 2023-11-5 19:44:38 | 显示全部楼层
这做工很山寨啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 11:41:20 | 显示全部楼层
这东西不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 09:15:32 | 显示全部楼层
漏电保护开关+插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 09:10:34 | 显示全部楼层
这个是把空气开关集成到面板里面了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 08:31:49 | 显示全部楼层
看做工还对得起这价格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 21:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
土豪拉屎都是我不能所企及的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 21:14:56 | 显示全部楼层
这些开关没有灭弧的,只能通断极小电流,不然就会打火烧黑。
这个插座分明是返厂的不合格品啊。
买漏电保护插座本来是想更加安全的,结果却是短路或接触不良打火,把家给烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 21:04:13 | 显示全部楼层
还是用专线 在配电箱内有一个专线漏电开关比较好,起码有灭弧珊,分断能力也高,奇胜就有一款DPN-10A 支持到10000A分断,并且是10mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 20:57:18 | 显示全部楼层
好家伙   一拆拆俩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 20:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带漏保插座不错,能插三线插头就完美了
回复 支持 反对

使用道具 举报