如图所示的情况。能想到的封堵办法之一是热融一个内丝接头,然后用堵头镙丝拧上。但这样就无法与地面齐平了,不方便打扫。

另外一个办法是用一截PPR管裁成细长条塞满管道,然后用热风枪把管道和内部塞满的细条充分融化,以致于融化后的塑料液体在重力或者木棒的按压下填入管道内部,等地上部分全部陷入地下甚至略低于地面时停止加热。

第二种方法我是把PPR当成石蜡了,问题是PPR在热风枪枪下的性状真会变得跟石蜡一样吗?

总感觉应该有更专业的解决方案,自己瞎琢磨的这些可能就是一个笑话。

施工期间管子无压力并且可以保持干燥,但封堵后需要承受六公斤的压力。

补充内容:
经过打压测试,证明管道有裂缝,放弃使用原管道的打算。

初次装修为了美观选择了暗管。几年后卫生间和厨房先后出现地面渗水现象。卫生间随经过一次维修,但从今天的测试来看,仅仅是将有大裂缝的地方处理了一下而已,小裂缝依然是存在的。只不过因为是一楼,向下滴漏无人反映,地面长期潮湿以为是自己洗浴时撒的没有擦干净。不久后厨房地面渗水,这才意识到当初装修用的ppr管材质量和加工技术都有问题。
厨房和卫生间的暗管已经在前次水表出户改造时,趁机改成了明管,但在厨房到阳台洗衣机水管之间的输水管因为明管太难安排,依然还是用的原管道。漏水应该是早晚的事情,而且这根管道通过客厅和次卧,一旦渗漏后果非常严重。要继续用暗管就必须砸掉地砖,如果走明管则免不了在墙上打孔,且影响家具摆放。真是伤脑筋。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2023-9-22 13:57:30 | 显示全部楼层
合适的铜或不锈钢堵头加热旋进去深0.5厘米,口子上再加点胶水或洛铁烫一下加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-19 11:43:42 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-9-19 09:33
换个思路吧,别钻牛角。
就这样热熔一个堵帽上去吧,最可靠,别切平了。突出来一点不好做卫生是吧,找一个 ...

多谢支招。当初打算用来通水,必须用无毒的材料可靠封堵。现在发现管道有裂缝,不能用了,只要大致堵上,不让小动物钻进去做窝就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-19 09:33:14 | 显示全部楼层
换个思路吧,别钻牛角。
就这样热熔一个堵帽上去吧,最可靠,别切平了。突出来一点不好做卫生是吧,找一个塑料盒子盖上,用胶封起来,反正它是靠墙的,不留那种死角就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 21:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回想前几天各种测试,折腾了好几个小时。早知是这个结果,直接从太阳能那里接个PPR明管过去都用不了这么多时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 20:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-9-18 18:29
从管子内口塞点废纸进去,然后铸工胶灌死即可。

这个办法可行。还想试试直接用打火机烧,看能不能把地上的管道烧化掉流进管内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 20:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2023-9-18 17:33
想当然了,你以为这样管道就不会继续漏?

其实这点事对于称职的水电工来说  小菜一碟

已经通过打压发现管道有裂缝,只能放弃。现在只要将管口堵上防止小虫子钻进去做巢就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 20:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-9-18 17:12
把地面孔扩大一点,水管齐根切平,再往地下切多2-3毫米,用PPR封头堵上

最后修复地面

多谢分享。如果管道不漏,用这个堵头封堵确实不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 18:29:50 | 显示全部楼层
从管子内口塞点废纸进去,然后铸工胶灌死即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 17:33:51 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-9-17 22:18
不想好了就省事了。刀砍斧斫,随便招呼。再灌上细水泥,彻底杜绝成为虫穴的可能性。 ...

想当然了,你以为这样管道就不会继续漏?

其实这点事对于称职的水电工来说  小菜一碟



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 17:30:11 | 显示全部楼层
这么多办法处理,楼主自己办法也多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 17:12:54 | 显示全部楼层
把地面孔扩大一点,水管齐根切平,再往地下切多2-3毫米,用PPR封头堵上

最后修复地面





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-17 22:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2023-9-17 22:08
内径相当的堵头热熔机加热至标准温度,插进去并压至地面平齐

不想好了就省事了。刀砍斧斫,随便招呼。再灌上细水泥,彻底杜绝成为虫穴的可能性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-17 22:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2023-9-17 21:35
既然管道有裂缝,试试我的办法。先把管道打开强制通风吹干水分,然后一端接软管另一端接个吸尘器(加透明瓶 ...

多谢分享了非常好的修复思路。不仅可以用于修复管道裂缝,许多其他场合也能用得上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-17 22:08:23 | 显示全部楼层
内径相当的堵头热熔机加热至标准温度,插进去并压至地面平齐
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-9-17 21:35:45 | 显示全部楼层
既然管道有裂缝,试试我的办法。先把管道打开强制通风吹干水分,然后一端接软管另一端接个吸尘器(加透明瓶观察),把聚脲吸入管道,接着打压这样就可以把聚脲压入裂缝,然后用吸尘器把多余的聚脲吸出来,继续保持通风,直到聚脲凝固。这样管道就补好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-17 19:32:36 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2023-9-17 18:29
估计就是自来水的管子,断水,管道烘干,擦掉油,找个外径和管道内径差不多的塑料棒,留长一点,抹胶插进去 ...

简单易行效果不错。我想过灌硅胶的。只不过现在管道检漏没有通过。已经不需要封堵了,铲平就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-17 19:31:36 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2023-9-17 16:33
塞个与管内径胶皮堵头,砸进去,然后灌环氧树脂胶,如果担心压力大脱开,再在管子上拧2颗螺丝加固,应该是 ...

这个办法也行。环氧树脂还没有用过,借机用用是个不错的体验。只不过现在管道检漏没有通过。已经不需要封堵了,铲平就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-17 18:29:57 | 显示全部楼层
估计就是自来水的管子,断水,管道烘干,擦掉油,找个外径和管道内径差不多的塑料棒,留长一点,抹胶插进去就行了。如果没有合适的,买一罐瓷砖美缝剂灌进去也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-17 16:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塞个与管内径胶皮堵头,砸进去,然后灌环氧树脂胶,如果担心压力大脱开,再在管子上拧2颗螺丝加固,应该是万无一失了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-9-6 05:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表