[电源] 漏电断路器测试电阻炸了

[复制链接]
发表于 2024-9-18 12:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个新的换上了,拆开看电路板跟互感器,吸铁好的,电阻炸了,换电阻不知道还能备用吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-9-18 20:12:22 | 显示全部楼层
锈的挺厉害最好换新的安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-18 16:45:48 | 显示全部楼层
这种透明的是不是不怎么好,用剩余电流保护器咋样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 15:34:36 | 显示全部楼层
电阻炸了说明漏保没有动作或者没有及时脱扣,存在问题,正常应该在0.2秒内脱扣,否则就是不合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 15:26:37 | 显示全部楼层
测试按钮触片烧断了?有点可怕!!换新一个触片看看咋样?
这种模式的断路器太粗糙了,跟现在流行的天壤之别,只能将就用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 15:16:17 | 显示全部楼层
就是更换电阻后,能正常使用,但动作机构锈迹斑斑,最好是拆解除锈后做好防锈再投入使用,以防动作机构锈死失效,安全起见还是换新为好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 14:46:24 | 显示全部楼层
大哥,命还是挺值钱的吧,这种使用环境,换新的,换好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 14:42:57 | 显示全部楼层
这个拆下来能换好几个脸盆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 14:37:21 | 显示全部楼层
能换就换掉吧,得不偿失
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 14:22:24 | 显示全部楼层
安全无小事,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 14:15:09 | 显示全部楼层
谨慎再谨慎
为什么会烧成这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:59:51 | 显示全部楼层
安全产品,还是换新吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:50:57 | 显示全部楼层
单位用的,还是换新妥当!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:32:10 | 显示全部楼层
修复后全面测试,没问题还是可以用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:31:45 | 显示全部楼层

有恐怖、、、、鸟。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:29:09 | 显示全部楼层
安全问题,时间也用了很久了,换机的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:23:41 | 显示全部楼层
电子电路部分是漏电检测和脱扣线路,如果更换电阻以后检测没有问题的话还是能继续使用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 13:08:07 | 显示全部楼层
锈成这样,下岗吧。该跳时候如果没及时跳,那可损失不小。
回复 支持 1 反对 0