家中突然没有电了,总开关一直送不上去电,检查发现电表箱中的过欠压保护器坏了,搜索这个过欠压保护器30元左右,当天不能到,于是找到物业,联系本小区电工,电工说需要和开关一起换,叫安保器,本小区的优惠,安保器包安装100元,要是到其他小区要200,于是更换了,感觉物有所值,服务也不错,还可以

是这个坏了



这个是更换的安保器






这个是拆下来的过欠压保护器,电工说建筑商为了节省成本,用料不好,开关延时一分钟









本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +110 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
家睦 + 80

查看全部打赏

发表于 2025-4-7 14:53:44 | 显示全部楼层
24k锡大帅 发表于 2024-11-8 11:42
结构导致的,里面有一个继电器寿命是没有空开长的

五十以上的,里面是磁保持继电器,耐用省电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-7 13:19:11 | 显示全部楼层
我怀着求知欲来了解下,啥叫安保器。。结果给我看到了这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 15:44:36 | 显示全部楼层
以后多来论坛看看吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 21:01:27 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2024-11-8 19:50
十几块的正泰两P漏保请给我来一车

没必要抬杠,真的是十几块,店铺搞活动,只能买一个。原价30多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 19:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2024-11-8 17:11
这么便宜哪里有?狗东这种2P的30+

我省级代理拿100多个都是30+
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 19:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-11-7 21:42
功能都不一样,什么狗屁电工,这个漏保也就是10多块钱的成本。当然,过欠压的也不贵。两个功能作用不通,不 ...

十几块的正泰两P漏保请给我来一车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 19:24:16 | 显示全部楼层
可以试试把降压电容换了,估计就可以正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 18:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gzghhyf 发表于 2024-11-8 00:54
这个电工有资质没有?

关系户,二把刀的多,
朝里有人好坐官。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 17:22:26 | 显示全部楼层
无证电工好多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 17:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用线短接,网购新的回来后再换上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 17:13:36 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2024-11-8 17:11
这么便宜哪里有?狗东这种2P的30+

淘宝有活动的时候就有,空开几块钱,漏保10多块,基本都是只单个买的。我买了正泰备用,看外壳应该是真的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 17:11:14 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-11-7 21:42
功能都不一样,什么狗屁电工,这个漏保也就是10多块钱的成本。当然,过欠压的也不贵。两个功能作用不通,不 ...

这么便宜哪里有?狗东这种2P的30+
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 15:36:44 | 显示全部楼层
小区电工忽悠你,过欠压给换了个漏保功能不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-8 14:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是小区的单元电表箱

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-8 14:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2024-11-8 12:40
小区里80%以上的用户大多都换成漏电开关了,正泰的开关不错,质量好,放心用没有问题。现在每一人小区都有 ...

是的,主要是网购来不及,又比较忙,也来不及去实体店买,顺从大多数,都是这样安装的,省事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 14:11:54 | 显示全部楼层
没有也一样用了几十年
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 13:46:46 | 显示全部楼层
有的还有延时保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 13:42:05 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2024-11-8 12:40
小区里80%以上的用户大多都换成漏电开关了,正泰的开关不错,质量好,放心用没有问题。现在每一人小区都有 ...

过欠压是19年建筑配电新国标要求,验收必须要装的
不想要可以跳过或拔掉
但总开换成漏保就太不专业了,理由如23楼回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 12:40:41 | 显示全部楼层
小区里80%以上的用户大多都换成漏电开关了,正泰的开关不错,质量好,放心用没有问题。现在每一人小区都有稳压控制器,控制箱。
回复 支持 反对