40A的电表(物业不许更换),6千瓦的热水器,忘关其它电器,经常跳闸,
降压估计不行,电压不足,有可能导致控制电路出问题,各位大神有什么解决办法吗?谢谢!
发表于 2019-8-14 20:38:43 | 显示全部楼层
wycdd 发表于 2019-7-6 08:12
单开热水器没问题,但是酷热的夏天,把所有空调都关了去烧个热水这多别扭 ...

该不会热水器和空调都经过一个空开吧?如果这样买一个空开装上去就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 18:44:44 | 显示全部楼层
是空开还是漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-11 20:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即热式热水器功率是很高,但一般用时达不到最大功率吧,跟进水温度也有关系。我家8500w即热式,电表括号也是40A的,用了5年,这两天热水器上端40A的漏保有时断开,估计要坏了,进户线十平铜,表前表后总空开都是63A。有人说电费高,既然享受了就得有付出,啥也不用最省钱,你说是不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-11 20:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有天然气当然用天然气热水器啦,液化气改天然气后我家电热水器几年没通电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-11 02:17:39 | 显示全部楼层
6000W的热水器,工作时最大电流约27A左右,总开关用63A空开+漏电保护器2合1的即可,建议用西门子的空开,京东有售。电表40A,实际电流不止承受40A的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 10:54:36 | 显示全部楼层
6000W估计是那种直通式的热水器,我去东南亚那边看到的多,如果是我国北方,入水温度比较低的地区,这种热水器有可能水温上不来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-16 08:14:45 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-7-15 23:16
新房应该开通天然气吧?特别想立开立用的,我朋友刚装修好,就是在厨房安装天然气热水器,通过管道到卫生间 ...

有天然气,但是新小区停水、停电、停气也时有发生
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 23:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新房应该开通天然气吧?特别想立开立用的,我朋友刚装修好,就是在厨房安装天然气热水器,通过管道到卫生间,厨房能用卫生间也有热水,比用电便宜多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 12:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wycdd 发表于 2019-7-14 11:10
电表是10(40)A 意思就是 线路10A能正常计量,超10A,电表就会有偏差,而且是计量偏大(天朝断不可能出现 ...

那你就确实不能太舒服的用电,电表40安培也不可长时间用,也就是你家里的负载加起来,短时间顶多半小时左右吧10千瓦,期待以后升级吧,别无他法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 11:51:54 | 显示全部楼层
现有条件下,除了分断控制,别无他法~
其实很简单,用6KVA热水器电源线做一个电压互感器,以此控制一个继电器,这个热水器工作时,继电器吸合,断开俩厨宝供电,从此基本无忧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 11:10:44 | 显示全部楼层
bqd 发表于 2019-7-14 09:16
你这个电表40A是怎么表述的没说清楚,是括号里面最大的吗?
我把我家的改造供你参考下:因为房子装修虽很年 ...

电表是10(40)A 意思就是 线路10A能正常计量,超10A,电表就会有偏差,而且是计量偏大(天朝断不可能出现偏小计量的),最大电流40A,超40A电表有可能小命不保。您的5(60)A有点狠了,一般都是15(63)A的

我家入户线6平方的,线路没问题,空开也好解决,关键是电表不许更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 09:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个电表40A是怎么表述的没说清楚,是括号里面最大的吗?
我把我家的改造供你参考下:因为房子装修虽很年久但很新,不想再折腾装修,实际使用中确实存在冷热水和跳闸等的问题,是受到当时的硬件和装修思路所局限的。现在物质丰富各种设备都有,像大功率即热式电热水器以前想都不敢想,而且上海几年前电表及表箱进行了升级,电表为5(60A)可远程抄表,电表前面接63安培abb空开,电表后面输出接40安培abb空开。碰巧的是塑料表箱他们忘锁了,我就顺手拆开把这个40安的空开换成63安的,再补排了一路6平方专线从走廊穿墙到卫生间吊顶层,接洗屁屁洗脚用的6千瓦即热式电热水器和厨房洗碗用的2Kw即热式电热水龙头(是3千瓦的,我接了可控硅调压器降到2千瓦,水流和水温实际足够),这两个是家里最大的电老虎给解决掉了。其他所有的负载仍旧接原先建房时电表到屋里的仅2.5平方线(上海98年前的建房标准就是这样低),包括小1.5匹+大1匹两台变频空调和2Kw即热式饮水机和厨房2Kw电磁炉。因为很多大功率负载仅仅几分钟到半小时的短时间偶尔使用,就算一起使用也就超过60安一点点,电表和空开不会有事,电线发热只要不发烫都是正常的,很多人忘记了电线是允许短时间发烫和长时间温热的!现在的选线太过安全太过浪费了。总之就是我现在电表到屋里的线是2.5+6=8.5平方,虽然不十分充沛,但足够足够,从来不跳闸,也用的太方便太爽。当然洗澡的话即热式电热水器冬天6千瓦是不太够的,8~9千瓦才够,现在洗澡还是用老式林内烟道式冬夏型热水器,带机械式水流稳压装置,热水不会忽冷忽热,实在质量太好了坏不掉的,真没有理由换掉。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 18:12:16 | 显示全部楼层
dust2010 发表于 2019-7-9 09:55
还有2厨宝!加上热水器,空调,总线才6平方,别换空开了,要不然不跳闸烧线。就算不烧,长期这样超负,线容 ...

厨宝工作时间极短,几分钟而已,热水器最多二十分钟
长时间负载都在4千瓦以内
6平方铜线、暗线10千瓦应该没问题的,远远没有达到极限
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 13:00:35 | 显示全部楼层
按楼主的想法估计要定制加热管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 09:55:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有2厨宝!加上热水器,空调,总线才6平方,别换空开了,要不然不跳闸烧线。就算不烧,长期这样超负,线容易老化。线是明装还是暗装?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 22:14:16 | 显示全部楼层
要这么大功率干什么啊。49安培还不够了,大户人家申请三相电吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-8 20:19:00 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-7-8 19:25
找人设计一个线路,当检测到热水器通电时断开厨宝供电~

不用找人设计,遥控开关+交流接触器就行
我只是想看看大神们有没有降功率不降压的电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 19:25:39 | 显示全部楼层
找人设计一个线路,当检测到热水器通电时断开厨宝供电~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-8 17:20:55 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-7-8 16:54
做一下数学题:
根据公式P=UI,40A*220V=8800W,也就是你家空开的总功率最大可以到8800W,哪么这个热水器在 ...

厨房、卫生间两厨宝就3000多瓦了,没这个大功率热水器时,厨宝一般都不关的,现在时用完就得关。
表后空开可以自己换63A的,但是电表怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报