数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2601|回复: 15

[家电] 空开为什么会跳过一级短路?

[复制链接]
发表于 2019-6-9 20:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
刚跳空开,屋里的总空开没有跳,跳了楼下的总空开,这是什么情况?屋里的空开坏了?

发表于 2019-6-9 21:21:27 | 显示全部楼层
空开保护电流呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 21:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就换新的吧。老挑那个可能品牌不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-9 21:40:29 | 显示全部楼层
taicligh 发表于 2019-6-9 21:21
空开保护电流呢

这个忘看了,但是楼下的总开比家里的大啊,电流应该更大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 21:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里也是,电磁炉短路了,保险不烧,家里不跳,楼下跳,楼下的还比楼上的大,害我跑了好几趟,以为咋回事呢.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-9 22:12:15 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2019-6-9 21:59
我家里也是,电磁炉短路了,保险不烧,家里不跳,楼下跳,楼下的还比楼上的大,害我跑了好几趟,以为咋回事呢. ...

是啊,一般都是楼下的比楼上的大啊,这跳的好诡异啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 09:24:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨成通 于 2019-6-10 09:27 编辑

先看清楚家里空开的型号,是不是用太大了,或者用了D型的,导致脱扣电流偏大了。如果家里的用了D型,楼下的用了C型,可能会楼下先跳的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-10 10:52:20 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-6-10 09:24
先看清楚家里空开的型号,是不是用太大了,或者用了D型的,导致脱扣电流偏大了。如果家里的用了D型,楼下的 ...

哦,这个还真不懂,有空看看吧,估计是DC型的问题,功率是楼下的大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 23:19:42 | 显示全部楼层
是不是漏电了,家里没有漏电开关,总开关有漏电保护的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 14:35:30 | 显示全部楼层
我这边有个正规的办公楼也这德行 每次要找物业开楼道电箱合闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-11 16:02:03 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2019-6-10 23:19
是不是漏电了,家里没有漏电开关,总开关有漏电保护的啊

貌似总开关没漏电保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-13 12:14:39 | 显示全部楼层
也可能是漏电了,如果你不是短路跳的,那就是漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-15 13:13:11 | 显示全部楼层
是不是漏电了,家里没有漏电开关,总开关有漏电保护的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-15 13:17:00 | 显示全部楼层
越级跳  如果不是漏电。短路也有可能越级跳
比如你用的是20A的空开。外面总控开63A的。你平常正常使用5个电流。外面比如总电流刚好58A也是正常的,由于某种原因你的电流上升到15A  但是没有超过你的空开保护电流所以你的空开不动作。但是对于外面的总控开就是58A+10A 总电流变成68A了。超过他的保护电流所以就跳闸了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-15 16:59:13 | 显示全部楼层
你家的空开灵敏度不行,去把楼下的换到你家用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册