分析N+3楼宇对讲分机开门信号

[复制链接]
发表于 2021-3-6 23:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 纯今 于 2021-3-7 22:23 编辑

N+3系统中,分机按下开门按钮时,给主机发来的是什么信号?分机接入的这四根线分别是,呼叫线,地线,音频输入,音频输出与开锁共线。开锁由按钮实现,请各位老师分析,为下一步实际测量做准备

以下两种分机通用
EBDAE396-48A5-401A-9B79-F8EEB7FE4027.jpeg
上图被我称为简化版
EBDAE396-48A5-401A-9B79-F8EEB7FE4027.jpeg
上图被我称为完整版,不清楚三极管在无电源正极的前提下,如何工作,也不清楚起何作用
发表于 2021-3-7 10:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接发的接地信号,就是门锁的电磁铁的对地通路,具体的要看主机电路板线路设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-7 16:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwdz10 发表于 2021-3-7 10:33
直接发的接地信号,就是门锁的电磁铁的对地通路,具体的要看主机电路板线路设计 ...

感谢回答,哪天我设备上,实际测试一下,来分享结论
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-8 16:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经落实测量,开门信号是接地