数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2288|回复: 6

大电流电缆一般用3+1或3+2,能用几根单芯电缆代替吗?

[复制链接]
发表于 2021-11-17 14:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
动力电380V,大概300A电流,通电距离大概45米,打算去买3+1电缆,单发现仓库有之前剩下的单芯300平铝电缆,不知道能不能用单芯代替?
发表于 2021-11-17 15:13:24 | 显示全部楼层
当然可以了,单芯的比多芯的散热能力更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-17 15:23:18 | 显示全部楼层
可以   单芯线放线麻烦点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-17 15:29:23 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-11-17 15:13
当然可以了,单芯的比多芯的散热能力更好

我发现多芯电缆都是由单芯电缆相互缠绕而成的,如果用多根单芯电缆基本上只能平行放了,不知道这个有多大区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-17 16:40:01 | 显示全部楼层
单芯的比多芯更耐用。也更方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-21 21:52:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 ywg0731 于 2021-11-21 21:53 编辑

用几根单芯电缆代替多芯电缆,每相产生的磁场不能互相抵消,
容易导致芯线、钢保护管或钢质桥架发热,造成电能损失或影响线路寿命。
小电流或很短的线路可以,大电流或较长的线路不用。   

这就是照明干线和动力线路用电缆而不用电线的原因。




回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 15:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这300平路线也没多大电流磁场唯独放线麻烦,我听说我们厂400平方高压线短路后从桥架跳出来了