远端供电的意思大概就是这个电源是宽电压输入吧?我理解的不知道对不对。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +7 收起 理由
gxj411 + 7 熱心助人

查看全部打赏

发表于 2022-6-10 06:29:27 | 显示全部楼层
典型场景,机房ups的53.5v被局端电源升压到直流380v,传输到一楼的直流远供电源,又降压为53.5v。

论坛助手,iPhone

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
d4d4 + 5 謝謝分享

查看全部打赏

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 08:26:22 | 显示全部楼层
布局稀松,元件质量挺好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 08:40:37 | 显示全部楼层
遭遇泥石流了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 08:56:39 | 显示全部楼层
满满全是胶 防水防尘防拆的解决好办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 09:00:57 | 显示全部楼层
bluefang 发表于 2022-6-10 06:29
典型场景,机房ups的53.5v被局端电源升压到直流380v,传输到一楼的直流远供电源,又降压为53.5v。

论坛助 ...

原来是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 09:23:28 | 显示全部楼层
咋一看,我以为进了泥沙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 09:27:55 | 显示全部楼层

常见的就是基站天线塔,自身光秃秃的,环境恶劣,没办法放ups,只好从局端远程供电,但是离局端太远,所以要先升压到高压才能远程供上电。

论坛助手,iPhone
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 09:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源是什么用的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 10:40:07 | 显示全部楼层
bluefang 发表于 2022-6-10 06:29
典型场景,机房ups的53.5v被局端电源升压到直流380v,传输到一楼的直流远供电源,又降压为53.5v。

论坛助 ...

为了省点铜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 11:28:15 | 显示全部楼层

局端到天线塔几公里,53.5v低压直流线损太大。一楼指的是论坛楼主的帖子,不是真的楼房。

论坛助手,iPhone
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 12:48:29 | 显示全部楼层
其实就是宽范围电源,-48V一看就是通信设备使用的。远供是指供电端到电源距离远,长距离供电电压很容易不稳定,压降大,因此这个电源在很宽的范围内都可以维持正常的输出。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 15:19:40 | 显示全部楼层
可固化导热胶灌封不错,有利于散热。原来这款电源距离很远,要很宽的自适应电压。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-10 15:34:40 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-6-10 08:26
布局稀松,元件质量挺好。

负载不大,摸着根本不热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 15:45:21 | 显示全部楼层
防水效果做的不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 18:11:10 | 显示全部楼层
宽电压防水不错电源
回复 支持 反对

使用道具 举报