本帖最后由 wangbin4316 于 2022-7-6 14:13 编辑

用互感器,配合万用表交流电流档,加记忆工能记录大电流。
拆了一个100瓦,24v5a的环变,以前外边维修更换后捡回来的,烧的严重就拆铜了,有些次级还好的留漆包线用,这个初级烧掉几匝,拆除一些后当互感器用了

这是剩下的初级线包,大约1000匝。

这是接入线包的档位,20安交流档,然后打开max,这样可以自行记下最大值。

接线放法是这样,要测线穿过环变中心就可以

这是我之前改的微波炉点焊机,穿过的电缆是90平1.5米,最大电流约760安,

这是测试,用的更大的点焊机,线阻大实际跑2千多安,绕了2圈,试试能不能显示大电流。
测量大电流,互感器线圈不能开路。
会跳火放电,图1有个黑点就是打火处

这是测200瓦白炽灯,20安档不显示,用的600ma档,约1安,显示0.9ma,差不多1000倍吧!反正那么大电流,大约就行。对于要玩的,先测一个小电流,再接看下显示,然后算下倍数就可以也可以用初级接220,次级一圈的电压,算匝比,这也一样是倍数

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +58 收起 理由
hongo + 10 原創內容
x067 + 20
moontree + 8 謝謝分享
邓穿石 + 20 以資鼓勵

查看全部打赏

发表于 2022-7-6 14:01:54 | 显示全部楼层
没看清楚什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:09:59 | 显示全部楼层
4000A中心孔截面积太小,母排穿不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 14:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2022-7-6 14:01
没看清楚什么意思

你在看下吧!可能刚才不没有编辑好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 14:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2022-7-6 14:09
4000A中心孔截面积太小,母排穿不了

这个不是用于测母排电流的,业余下测下用用,比如点焊机,那个线不会上到150平以上,工业点焊机不算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:17:34 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2022-7-6 14:16
这个不是用于测母排电流的,业余下测下用用,比如点焊机,那个线不会上到150平以上,工业点焊机不算 ...

嗯,瞬时大电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:20:10 | 显示全部楼层
环型变压器 初级 秒变互感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 14:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2022-7-6 14:17
嗯,瞬时大电流

主要还是买个大电流交流钳表,用不到几次,小表又不够测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 14:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-7-6 14:20
环型变压器 初级 秒变互感器

起初想买个的,但价格也不便宜,而且当时也不知可行不可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:49:23 | 显示全部楼层
用的电磁感应原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样测电流准吗?不一定是1000倍的关系吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 14:59:00 | 显示全部楼层
4000A?用个1:4的互感器就行了,我的表是1000A量程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 15:09:57 | 显示全部楼层
相当于直接测互感器,要看互感器的比例的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 15:13:42 | 显示全部楼层
用电流互感器后,万用表还是用的电流档吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 15:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-7-6 14:59
4000A?用个1:4的互感器就行了,我的表是1000A量程

1000a比1a的,1千倍吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 15:18:11 | 显示全部楼层
自制互感器4000/5的成品也不贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 15:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangbin4316 于 2022-7-6 15:24 编辑
dodon 发表于 2022-7-6 14:53
这样测电流准吗?不一定是1000倍的关系吧!


3.9v加载到2毫欧电线上,显示1千九多点,我还是可以接受这误差的,线性测量也可以。最初试验是,铁芯线了几十圈的,那个不行,不线性,后来找到这个试,差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 15:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-7-6 15:13
用电流互感器后,万用表还是用的电流档吗?

交流电流档,去测互感器电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 15:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xktx09 发表于 2022-7-6 15:09
相当于直接测互感器,要看互感器的比例的

先测算,比如1安,表上显示多点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-6 15:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2022-7-6 15:18
自制互感器4000/5的成品也不贵

买回来玩几天就吃灰去了!我看了也要半张了吧