|
本帖最后由 qduwg 于 2023-1-12 20:01 编辑
今天想拿一个雷达感应开关改造一下,作为晚上起夜的一个小夜灯的。手头有两个不同的感应开关。其中一个是三无产品的故障开关。下图1就是这个工作不正常的开关。接上220V后,灯是一直亮的状态。不能断电。故拆开看看研究一下。发现一个莫名其妙的现象。请看图2.
为了让各位高手看明白,我特地拍图上传,重新标记一下如下图所示。
图1 故障开关内部
在下面的图2里,我标记了一下各个引脚。万用表测量一下继电器的线圈两端,发现没有通电,也没有听到咔哒声,说明继电器没有收到信号,所以不动作。但是万用表测量了一下那个消防强制端B,火线输出端C,跟零线有220V交流电压。真是奇怪了。按正常原理来说,应该是收到感应信号,继电器动作,吸合常开触点,断开常闭触点,那个220V火线A点输入220V,经过常开触点闭合后,输出到火线输出C端的。但是问题是,现在继电器并没有动作,也就是常开依然常开,常闭依然常闭状态。明明220V输入端A的电压是没法传到火线输出C端的。现在让人疑惑不解的是,这个电压220V从哪里传递到的火线出端C的呢?
现在疑惑的地方:不通电时,测量AD之间不通,通电后,常开触点依然保持常开状态,测量AD之间电阻,也是开路无穷大,本来A到B,C都没有通路,但是BC都对地220V电压。请注意,这个D点中间引脚是接的白色输出引脚。请注意,那个黄色的消防强启线是空着的,没有接外来的电压。
图2故障开关印刷PCB
为了验证一下继电器是否工作,我 特意用一个单独的12V直流电源接上线圈两端,发现继电器是可以工作的。可以接通常开触点,断开常闭触点的。只是控制电路可能故障,没有给到12V电压。在此种情况下,输入端A的220V是不应该传递到输出C端的啊。我真是纳闷了。请各位高手指点一二?
下面是另外一个正常工作的雷达开关,是可以正常感应并工作的。质量比较好的。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|