数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1237|回复: 15

[网络] 拆一个菲尼克斯的8口工业交换机

[复制链接]
发表于 2023-2-21 17:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 h67711 于 2023-2-21 17:31 编辑

第一次发帖,有点方...再编辑一下
菲尼克斯,这个牌子工控行业的大厂,产品还是不错的,这个应该是接错电源,直接导致电源模块完蛋了。

外观、导轨、型号
标称直流24V,实际上这个交换机,12-24V都能用





拆开后,线路板都烧黑了

烧坏处特写,可见一个电容已经怀孕

背面的电源管理IC,是三肯的


这个飞线的电容应该是官方飞的,烧掉的器件暂时搞不明白是啥



这个是网变

英飞凌的交换机芯片

信号反馈继电器

无铅标记

百兆交换机,网口特写



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +14 收起 理由
海上生明月丶 + 14 以資鼓勵

查看全部打赏

发表于 2023-2-21 18:13:01 | 显示全部楼层
百兆交换机,家用处不大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 19:00:01 | 显示全部楼层
做工还不错。。。。。。当时来说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 19:05:52 | 显示全部楼层
现在万兆是趋势
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 19:37:49 | 显示全部楼层
看来有点历史了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 19:59:04 | 显示全部楼层
英菲凌的芯片,菲尼克斯的连接件用的多,质量真心不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 20:00:03 | 显示全部楼层
做工可以。进水烧了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 20:28:38 | 显示全部楼层
单独弄个电源模块飞线接上去用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 23:41:42 | 显示全部楼层
有点落伍了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 00:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这工业的也舍不得用固态电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 03:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个炸的有点大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 07:01:12 | 显示全部楼层
菲尼克斯交换机价格不低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 07:47:02 | 显示全部楼层
工业用的做工还是不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 08:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧成这样应该修不了吧
回复 支持 反对