|
最生气的一集
概述:购入全新UNI-Trend 39 Extreme Plus一台,-200.00mV测出-199.87mV,再多一个字就超差!
通过上面的表格可以看出,200mV档位最大允许误差:20000*0.05%+3 = 10+3 = 13
温度:27.6度
湿度:41%
生产日期:2023年2月21日
实测19987,完美压线。不过能坚持住一年吗?
而且翻转误差有问题,如图所示:
100mV问题不大:
100mV(半量程)还勉强,差一两个字。
但是200mV:
200mV直接爆炸。199.96mV和-199.87mV
那么看看2V:
2V翻转误差还是爆炸,还不如200mV。
2V的话,就不要把责任推卸给热电势了。
----------------
和同方案的ZOYI比一比,看看谁线性好。
(忽略ZOYI的屏幕,进水了)
(UNI-T的字体很清晰,夸一夸)
100mV:
不如刚才表现好
200mV:
和刚才一样
1V:
差
2V:
很差
10V:
还行
目前来看,合格倒是合格,但是这翻转误差容易踩雷,我就被炸翻了。
运气好能买到一个完美的。不过,这就是4.5位万用表吗?
----------------
另外,附上拆机图:
不知道为什么是22年41周生产的,版本V9。
DM1106,外挂基准,那5颗晶圆电阻每颗2M,串联成10M,作为分压电阻上臂。
剩下那几颗1206的贴片才是分压器的下臂。怎么样,想不到吧。
另外,这块表的分压电阻连接方法和自动挡表一样,有点无聊,也就是10M+1M;10M+100K;10M+10K;10M+1K,而不是9M+900K+90K+10K+1K。
ADC输入滤波电容是1.5nF的C0G。不明白为什么选这么小的,据说手靠近转盘会有干扰。
右上角的是晶振,4M,这块表速度官方说是每秒3次,实际使用也感觉比其它sigma-delta的每秒5次更慢(电阻档好像慢的离谱,响应时间绝对大于0.333秒,体感在0.667~1秒),如果能超建议超一下,不过应该换什么频率晶振呢。。。。。。每秒3次是如何做到的,16.667个PLC???
----------------
再然后,这块表由于分压电阻是标准形式(10:1分压),所以ADC满量程电压是0.2V,低于常规0660的0.6V。
实际上这种操作令动态范围DR比常规6000计数的还要烂9个dB,只是这块芯片留有余量罢了,即使以0.2V作为满量程,它的DR仍然可以支撑大约10000个计数。
那么20000个计数还想要不跳,只能是软件滤波了。这块表也如此,UNI-T 39 Extreme Plus的软件滤波分为两种情况:
第一种是电压大幅度变化(大于10个字),此时软件认为是连接表笔/断开表笔,所以此时要求最快的响应,没有滤波。
另一种是电压小幅度变化(小于10个字),此时软件认为是ADC的随机噪声,需要滤除,所以进行滑动平均滤波。滤波器长度大约3秒,相当于把DR又提高了9dB。现在虽然DR和常规6000字相同,但由于被缩放到了20000计数,所以尾数稳定性还是低三倍。不过大概看起来确实不太跳了。
如果你以10个字给输入电压做步进,可以看到它的读数慢慢向最终值滑动。可能15B+的电阻档也是类似,1nF因为电压下降速度太快,令软件关闭了滤波器;而27nF没有那么快,软件滤波器仍然开启——即使电容上的电压早已下降到0。
当然,0.2V的满量程也有好处,好处就是电阻档测试电流很低,可以在线测量。
然而其他表,人为换到高一档的挡位上也有相同作用。
----------------
总的来说,这块表比136B+差远了,UT15B MAX也不如136B+,只要你不在乎136B+的电阻档精度不好。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|