数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 143|回复: 6

[家电] 这个压力表显示的是多少Mp?符合压缩机标签上的参数不?

[复制链接]
发表于 2024-4-18 08:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
压缩机蒸发器结霜太少,测了一下回气管压力,对比一下标签参数是否正常?表上的读数是多少兆帕?

IMG_1042(20240416-074245).JPG
开机时压力:
IMG_1039(20240416-074245).JPG
停机时压力:
IMG_1037.JPG


IMG_1048(20240418-074617).JPG
发表于 2024-4-18 08:46:37 | 显示全部楼层
表压是1.05MP,10公斤是1兆帕,压缩机是无法长期运行在2.8兆帕的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 08:50:37 | 显示全部楼层
吸气都负压了,如果一直负压就是缺冷媒或者电子阀没有动作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:02:19 | 显示全部楼层
看最外圈黑字,10表示10公斤压力,也就是1Mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:33:31 | 显示全部楼层
开机出负压,这是管路有堵的地方,正常情况下不开机时应该是高压与低压基本一致,开机后低压下降到正常的低压值,大概在2公斤左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 11:01:15 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-4-18 08:46
表压是1.05MP,10公斤是1兆帕,压缩机是无法长期运行在2.8兆帕的。

嗯,就是1kg/平方厘米=0.1Mp吧~标签上吸/排气最高压力=0.8Mpa/2.8Mpa,应该是指压缩机运行状态的参数吧?而不是停机状态的参数,因为现在显示停机状态吸气管已经1.07Mpa了。
而开机状态—76cmHg显然不正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 11:25:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2024-4-18 11:34 编辑
不懂先生 发表于 2024-4-18 09:33
开机出负压,这是管路有堵的地方,正常情况下不开机时应该是高压与低压基本一致,开机后低压下降到正常的低 ...

停机之后(高低压平衡)测出的低压管压力为管路里的R134a的饱和压力吧?按照表盘指示,若当时温度是25度(R134a与R12近似所以看R12那圈刻度),那么有液态存在,若高于25度没有液态、属于缺失状态了,对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册