自家小院水井安装水泵、压力罐。购买的水泵控制器,在停机状态,出现自动启动,超压运行问题,启动5-6秒钟自动关闭。压力打到了3.5-3.6公斤左右

我已经关闭了 延时、缺水保护等功能。我设定的压力范围1.4--2.5公斤
上一个 控制器出现这样问题,又买了一个也出现这个问题。
怀疑是电网有影响, 加了滤波器(复印机上的),加了接地线,还是出现这个问题。
两三天 出现一次这种情况,我特意在室内厨房加了压力表,来监视水压变化情况。
请教 各位老师给 分析一下。谢谢 !



补充内容 (2026-8-18 09:35):
解决方法:1、在卫生间加一个泄压阀,保证24小时内 ,排水泄压至启动压力。2、加一个时间控制器,每天在半夜零时, 断电一会。仅针对款控制器
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家-技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2026-8-20 04:23 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© MyDigit.Net Since 2006

快速回复 返回顶部 返回列表