施耐德IC65N D32A断路器带ViGi IC65 ELE漏电保护,官方价约173元。

损坏原因:内部连接端子与导线接触不良发热烧毁。


主要特点:1、D32A,属于D型脱扣曲线,用于启动冲击电流大的电机等动力负载。
          2、断路器宽度2P,零火线均带过流保护功能,漏保宽度为2P,共4P宽度,空间较宽裕,散热条件好。

个人看法:本品为组合式,断路器或漏保损坏时,可单独更换,降低使用成本。但断路器与漏保之间通过端子连接,该端子螺丝被保护盖遮住,日常巡检难以检查紧固情况,长久大电流运行后面临导线松动进而过热烧毁。

防范建议:巡检时用热成像观察负载运行中端子发热情况,有异常则拆卸处置。



拆卸发现:1、本以为断路器标注AC400V,那么其配套的漏保也是400V规格,其电路会与我之前拆的C16A 230V漏保有所不同,没想到本品的漏保也只标注230V,且二者电路完全相同,PCB和元件布置不同。虽只标注230V,也能用在AC400V电路,可见漏保的电压适应性很强。
          2、本品漏保的导线与端子连接采用更可靠的压接方式。


















































拆解施耐德ViGi iDPN ELE漏电保护模块并分析电路
https://www.mydigit.cn/thread-615002-1-1.html
(出处: 数码之家)


谢谢围观,回复!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 3家元 +87 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
杨小伟 + 27 謝謝分享
不长叶子的树 + 30

查看全部打赏

发表于 2026-8-14 21:38:06 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-14 21:50:34 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 07:04:41 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 11:41:33 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 15:22:46 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 16:56:41 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 17:52:41 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-15 18:07:14 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-17 08:48:45 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-11 17:52:26 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家-技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2026-9-30 03:17 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© MyDigit.Net Since 2006

快速回复 返回顶部 返回列表