数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 8863|回复: 16

[外设] 简单维修明纬24V60W开关电源

[复制链接]
发表于 2019-9-28 15:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hgddgff 于 2019-9-28 15:56 编辑

最近在公司找到一个产品上用的24V60W开关电源裸板,一看是明纬的,主控芯片是TL3842P。
拿来上电测一下,没有输出。万用表测高压电容两端无310V直流电,断电检查220V线路,发现两个保险断路。

再测量开关管,CE脚短路。估计是低压端短路引起的电流过大,烧了开关管和保险。找一个其他产品上坏的12V开关电源,一看两个保险都是2A250V的,和这个24V开关电源的保险规格一样。果断拆下来换上。
坏的12V开关电源上的开关管参数和这个烧掉的管子差不多,直接拆掉换上。

测量3842各个管脚间有无短路,发现6脚和4脚短路。顺着6脚电路找元件,检查到开关管G极和地之间的一个稳压二极管短路,不能稳压。该稳压二极管稳压18V。手上没有电压合适的,就找了一个15V和2.5V的稳压管正负端串接在一起稳压使用。

上电测试,有24V输出。接一个24V0.18A的小风扇测试,能驱动,电压正常,电流正常。

再加一个风扇测试


坏的电源修好了。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +214 收起 理由
hongo + 10 原創內容
lzj_876 + 4 優秀文章
家睦 + 100
青柠 + 100 以資鼓勵

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-9-28 15:49:22 | 显示全部楼层
维修此电源更换了两个2A250V保险,一个MOS管,一个稳压二极管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-28 20:59:59 | 显示全部楼层
有拆机件还是有维修价值的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-29 09:24:27 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-9-28 20:59
有拆机件还是有维修价值的~

是的,有零件才好修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-29 18:37:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修技术分享!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-1 08:56:26 | 显示全部楼层
谢楼主维修技术分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-1 09:26:44 | 显示全部楼层

谢谢楼主维修技术分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-1 09:50:10 | 显示全部楼层
不错的技术,高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-1 22:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-10-1 09:50
不错的技术,高手。

哪里哪里,过奖了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 01:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:lol:我测输出直接上电子负载干到最大输出值干废N多不良品管子
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-3 08:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-10-3 01:39
我测输出直接上电子负载干到最大输出值干废N多不良品管子

很多时候用到电源最大功率的80%就可以了,长时间最大功率运行估计用不了多久
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-3 23:14:20 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2019-10-3 08:12
很多时候用到电源最大功率的80%就可以了,长时间最大功率运行估计用不了多久 ...

每天工作8小时就可以了,996不可持续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-5 22:11:46 | 显示全部楼层
请教,
ll34, 稳压管和开关管,在外形上如何区分,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-6 08:20:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-6 08:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孤心水手 发表于 2019-10-5 22:11
请教,
ll34, 稳压管和开关管,在外形上如何区分,

外形看不出来差别,可以看丝印区分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-20 19:38:36 | 显示全部楼层
"检查到开关管G极和地之间的一个稳压二极管短路,不能稳压。该稳压二极管稳压18V。手上没有电压合适的,就找了一个15V和2.5V的稳压管正负端串接在一起稳压使用。"
这个稳压二极管不是稳压用的,是保护,不用也可以,很多就不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-20 19:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qiyezao 发表于 2019-10-20 19:38
"检查到开关管G极和地之间的一个稳压二极管短路,不能稳压。该稳压二极管稳压18V。手上没有电压合适的,就 ...

多谢指教