四个机械电表。。供电局总表度数跟四个加起来相差大概15%。已观察几个月了。。比如总表367度。。四个表加起来才只有310度左右。。相差大概15%
或者可能某个表坏了也不一定。。希望一个一个校正,能把四个表调节增加10%

这是第一个。。测试了半月。。发现跟左边的表只相差1%左右,左边的跑340度。。机械表跑了337度。。


拆开。。希望调节左边跑10度,右边能跑11度。。
调节下面的螺丝。向左边。。


成这样。。变化不大。。左边跑27.2  机械表跑27.1度(希望时候能跑到30度)


现在调试面板左边的+-。。向+方向调节了半圈。。测试中。。


发现表有多处调节,也没什么标识。。




请问电工,应该调节哪里才能使表跑快10%??
第一次测试的估计是微调。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2019-11-11 15:13:21 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-11-11 15:10
上面咯个 + - 中间有个螺丝的就是调接走表速度的

这个测试了一个星期,,调节到最大。。不行。。估计这个是微调的。。达不到跑快10%要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-11 22:33:59 | 显示全部楼层
fansunhua 发表于 2019-11-11 16:12
这个20A的机械表在功率小于5-6W时是不走的,那个脉冲的是会计量的(大于1-2W),所以之间有差。调节不会超 ...

现在调了图4左中部分的十一测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-11 22:35:24 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-11-11 15:20
把中点的罗丝拆了,快5%,这是国标,5以内

估计是这样,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-11 22:38:32 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-11-11 17:53
楼主供电局总表是智能表还是机械表呀?

20年前是机械表,现在都换智能表了。
这些机械表是供电局表内自装的。
供电局的谁敢动阿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-11 22:43:30 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-11-11 15:07
要想低误差换脉冲表。话说楼主5楼自己住?4楼以下都出租了?

大概是这样吧。
以前家里人交电费,这年用微信交就行,不需家人跑银行了,就变成我交电费了,才发现数据不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-11 22:44:09 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-11-11 20:33
这种表现在都不让入网了吧

内部自用的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-8 12:09:15 | 显示全部楼层
经过一段时间调节测试,发现并不能按照要求运行,好像变化都不大。。放弃。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-9-26 04:30 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表