装了20年的漏电保护器被发现坏了。
故障现象是按试验按钮边上的空气开关不动作。

昨天下午用同规格的漏电保护器把故障品给换下来了。


晚上开卧室空调时,漏电保护器跳了,试了好多次,都是跳闸。
这个空调线路上的32A空开并没有跳闸,在它前端的漏保先跳了。
判断是卧室空调有漏电现象。
但是到昨天为止,这个空调还是可以使用的。
可能是因为漏电保护失效,空调带病工作。

拆开漏电保护器看看。






电磁铁线圈烧断了,骨架受热变形,衔铁被卡住,电路板上的一个电阻也烧焦了。


分析:
保护器电路测到负载电路里有漏电,电磁铁线圈导通,但机械部分没动作,电磁铁一直有电流流过,最后导致线圈烧断,骨架变形,彻底失效。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 5家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
moontree + 20 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2020-7-31 21:16:26 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2020-7-31 13:22
检查一下是不是空调的零地线反接了?

空调用了20年了,供电线路也没变更过。
零地线接错了的话,空调也能运转吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-31 21:18:13 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2020-7-31 13:24
空调漏电查到了吗?

没法查,室外机在外墙上,5楼,没本事弄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-1 10:21:10 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2020-8-1 01:11
零线和地线通常在家用单相三线制里实际上入楼的时候是同一根线,然后分成地线和零线后入户的。
所以实质上 ...

谢谢你的指教。
但我还是有疑问,请你帮我分析一下。

20年前房子装修好的时候,漏电保护器是正常的,我记得有过几次动作。
此后,室内供电线路就再也没有动过。

如果一开始零地就接反,那这二十年空调就一直无法工作,但事实是否定的。

如果供电部门在这20年间把室外的零地接反了,那另外两台空调也要受影响。
现在我把引起跳闸的那台空调的供电开关切断了,开那两台空调漏保没有跳闸现象。


回复 支持 反对