我为何最近总发插座相关帖文,因为,本人才疏学浅,原来不重视插座相关的

一重视插座才发现,自己房屋的开发商电工,把卫生间所有插座 L N 接反,后果就是洗衣机关电不是关闭火线。其他房间都是标准接线

当想纠正过来时,看到了下图这种奇观:火线红蓝混用,中性线绿与黄混用,地线悬空未接



这是另一侧拍摄角度,可见地线接入端子螺丝,拍摄照明采用国际影视标准5600K色温,无色差



这是多彩试电笔测试地线的照片



现在,万用表单表笔 L N E 区分法,在当前场景下,无法区分 N E 。

这是插座极性测试器测试照片,显示极性颠倒,漏电保护测试按钮失灵



我知道是怎么回事,想看看大家对当前场景的判断?

无论如何,就是萝卜快了不洗泥,有证电工带徒弟接活干活,监理验收走过场,用电安全看来只有靠自己

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
监理是干啥的?那么多高层住宅外立面破损掉下来都没有责任,何况小小插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
不了解多彩验电笔,红色亮是代表有电?感应电还是真有电?电器的地线如果没接入大地点那那都红。验电用的万用表。测量零火之间的电压确定是否地线带电,4V以内表示地线还行,因为零线有工作电流会行成压差。一图看着是没有拧紧拆的时候脱落了,不放心就断电全屋的插座接头都检查一遍呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
如果只回答标题提出的问题,那答案就是:地线没有接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
街头采访10个人,估计9个人都不知道左零线还是右零线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
以前我家有个灯就是接反了,开关接到了零线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 26 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这tmd啥电工啊?