本帖最后由 64819293 于 2024-8-28 19:04 编辑

家里弱电箱离着弱电井大概只有五六米的距离。入户2根室内光纤,一根是单独的一根pvc管,另外一根是根有线电视同轴走的一根管。目前在用的是与有线走的同一根管的光纤。
想着从单独光纤那根管再穿一根光纤或者网线出去到地下室。从家里用穿线器能轻松穿进去,但是感觉到了管道井附近顶住了。像是有个直角一样。折腾好几天也穿不过去。从管道井那头穿也不方便,管子出口是平行地面的,跟桥架是垂直的,空间很小,不方便操作。


感谢各位坛友支招,回去想办法找个空压机吹一下管子先。



下班回家不死心,去楼下用螺丝刀挖了挖。
掉腻子粉的地方是一圈石膏板、保温棉。直接掀掉。露出了管子头,我一直以为管子在上面圆圈处,没想到错位这么多。

应该是穿线完成后封堵时浇灌了水泥。堵住了。

上锤子平口螺丝刀,大力出奇迹。通了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-8-28 18:06:02 | 显示全部楼层
管道压扁被堵就没办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 16:13:20 | 显示全部楼层
很难的,预制件的,管子扁一点就麻烦了,走明管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 15:25:14 | 显示全部楼层
找个专业来看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 15:20:50 | 显示全部楼层
jwj009 发表于 2024-8-28 13:26
把原来的那条拉过去就好了,一拉2

拉不动,感觉是浇筑楼板的时候被水泥糊住了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 13:26:05 | 显示全部楼层
把原来的那条拉过去就好了,一拉2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 13:11:38 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2024-8-28 08:31
原来的光纤拽不动。感觉是穿不动的位置被水泥糊死了。

如果是这样就不能利用原来的线管,可以考虑另外走线解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 12:19:15 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-8-28 12:18
利用现有单独光纤到弱电井,弱电井熔接下去地下室

实在不行也只能这样了。我感觉管道井附近被水泥糊死了。拽不动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 12:18:21 | 显示全部楼层
利用现有单独光纤到弱电井,弱电井熔接下去地下室
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 11:16:28 | 显示全部楼层
用电吹风往管内吹气,同时向管内送棉线,若棉线能过去,就用棉线将光纤引过去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 10:58:14 | 显示全部楼层
用铁丝先穿一遍!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 10:45:01 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-8-28 10:22
你这个应该是没法穿了,过弯的地方管被水泥压扁了

我觉得也是这样的。原来的光纤拽不动。理论上20的pvc穿一根光纤,应该很轻松能拽动了。但是实际根本拽不动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 10:22:54 | 显示全部楼层
你这个应该是没法穿了,过弯的地方管被水泥压扁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 10:12:04 | 显示全部楼层
只有用原光纤带过去,管道井里拉拉光纤试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 09:33:31 | 显示全部楼层
工地成品保护不到位,管子已经压扁了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 09:23:29 | 显示全部楼层
利用有线电视的同轴拉一根线过去
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 09:22:18 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-8-28 09:10
买个八米长的管道摄像头,看看咋回事

是个不错的主意。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 09:22:00 | 显示全部楼层
叮咚真好 发表于 2024-8-28 09:16
用气吹管子、用钢丝两头带、用原光纤回头拉都可以,如果被水泥糊死了那就用草酸注进去溶解。希望能帮到你{: ...

就怕是被水泥糊死了。回去先把管道井出口处凿开点看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 09:16:10 | 显示全部楼层
用气吹管子、用钢丝两头带、用原光纤回头拉都可以,如果被水泥糊死了那就用草酸注进去溶解。希望能帮到你