上周到爸妈家吃饭,吃完中饭感觉越来越热。发现空调显示E4,内机不出风外机也停了。再试发现正常制冷约一个半小时显示E4故障,15分钟后内外机不工作。
微信小程序中查询志高定频机故障代码,E4为需要补充制冷剂。
家中还有台日立小凉霸的窗机,要近30年了效果还很好呢。两个老的住着没没问题,还是准备自己搞。这周把可能所需工具都备着去检修。
先查是否启动电容变小后造成散热不良。压缩机30uf的实测28.8uf,外风机2uf的实测1.9uf,内风机1.2uf的实测1.1uf。内外机散热正常,压缩机没问题。
再接上加液安全阀,连上压力表表。系统静态11公斤,制冷5公斤压力。粗细2铜管都冰凉有水珠,不缺制冷剂。
那就只能是内机主板上的问题了,能制冷控电输出正常应该是外围小原件的问题。先查温度传感器
家中就找到米万充电宝上的是5K温度传感器,先替换室温试试。直接就不工作了
再拆下替换管温,测试了5个小时工作正常。不再出现E4故障代码,也能到温度停机。就设定的停机温度和实际室内温度有偏差2度。设置25度,实际室内27.3度。
淘宝上下单购买志高的双5k温度传感器,下周应该能完美解决问题了。
|