[家居] 你确定你家这个地方不是铝线?

[复制链接]
发表于 2022-8-8 17:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我在十八线县城,最近天气热了,经常有朋友家跳闸叫我过去看。我今年查看的6个家,都存在电表出线到家里总闸使用铝线。
铝线电阻比较大,在空开的引脚压线处通常都有烧焦痕迹。说明没压紧。
铝线的热胀冷缩比较厉害,如果你家也采用铝线,我建议更换,不方便,起码一年要把空开的铝线压紧两次。
发表于 2022-8-8 17:25:54 | 显示全部楼层
不仅铝线,铜线都应该压紧,特别是家里开关面板这些,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 17:27:16 | 显示全部楼层
我记得在哪看到说接空开里的线头要用鼻子压起来???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 17:51:15 | 显示全部楼层
不奇怪,在我们农村地区主线到电表的入户线百分百都是铝线,只要线头压紧,平方数比铝线大问题不大的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 18:14:06 | 显示全部楼层
电梯房表在一楼,这线咋换?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 19:10:14 | 显示全部楼层
我们老小区统一更换成铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 20:08:44 | 显示全部楼层
ibmx31 发表于 2022-8-8 17:51
不奇怪,在我们农村地区主线到电表的入户线百分百都是铝线,只要线头压紧,平方数比铝线大问题不大的 ...

我们这边农村线路是街码线用90平方铝线,入户线是6平方的铜芯线,用着一直都很稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-12 15:36:33 | 显示全部楼层
使用线鼻子压接再烫锡比较保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-12 18:14:54 | 显示全部楼层
我这里是老房子(好像是94年建的),墙内全部铝线,还挺细,近些年每逢夏季高温,使用空调的多的时候,整个线路无法承受,不是一户跳闸的问题,是外部线路带不起来这么多的大功率电器,好像仅仅更换家里的没有用;那个时候根本没有考虑如今能够使用这么多的大电器……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-18 15:18:36 | 显示全部楼层
肯定不是铝线,因为这段线是自己的线,你自己买线会买铝线吗?