数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 6127|回复: 15

[工仪] 拆个UPS变压器给睿登DPS5020数控电源供电

[复制链接]
发表于 2019-2-23 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ayczq 于 2019-2-23 21:51 编辑

跟着大伙撸了个睿登DPS5020数控电源,可惜手头没有合适的大功率电源给睿登DPS5020供电,到网上查了查,大功率通讯电源价格都不便宜,本来可调电源用的就不太多,再买一个通讯电源有点不划算了。正好手头有几个UPS,拆了一个坏的假冒的山特1500VA UPS,取出变压器试试能不能给睿登DPS5020供电。




体积不小,很重,不知道是铜线还是铝线。
高压端有红、棕、黄、黑四根线,低压端有蓝、棕、红三根线,把220V交流电接到高压端红黑两根线上,高压端两根灰线电压为交流30V,低压端蓝、棕两根线电压为30V,空载功耗16W。

把220V交流电接到高压端棕、黑两根线上,低压端蓝、棕两根线电压为35V,空载功耗21W。


把220V交流电接到高压端黄、黑两根线上,低压端蓝、棕两根线电压为40V,空载功耗30W,这时变压器嗡嗡声音有点大。


看来用黄线和黑线组合,低压端可以输出交流40V,整流滤波后大概为56V,可以满足睿登DPS5020使用,不满意的地方是噪音有点大,平常用50V直流也不是太多,可以用开关控制交流220V在红线和黄线切换,这样如果用的电压较低时,可以用红线输入,变压器噪音能小点,空载功耗也小一点。

用红线和黑线时,输入睿登DPS5020的直流电压为41V。

用黄线和黑线时,输入睿登DPS5020的直流电压为55V。
整流采用了GBJ2510 电磁炉桥堆25A/1000V。


滤波用了两个电解电容63V/4700uF

把各个板子都组装到了UPS的壳子里,




等下周到单位打印一个面板,看起来就舒服了。
明天有时间再测测,看能输出多大的功率,可惜手头没有电炉丝,这该怎么测呢。

明天再测。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2 +1 家元 +30 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
家睦 + 1 + 20

查看全部打赏

发表于 2019-2-23 21:58:11 | 显示全部楼层
等待楼主完成作品:lol:
睿登我已经有一个了,5A够用,5020的没舍得买,买了也浪费,忍住了:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 01:05:41 | 显示全部楼层
同款炮表 去年双11撸的,非常划算,电阻电压电流非常准,还有NCV,最关键是电容档也好,最小500PF起步基本很准,500P以下就不准了,尤其是在线测电阻基本没啥影响,NCV对着墙插座找线非常方便,感觉比胜利VC890C+好,一直在用,今天看到你用此表借此表扬一下,:lol::lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 01:58:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 胆烧 于 2019-2-24 01:59 编辑

我有一个通信电源闲置 功率2900w 成色很不错 有意出售 价格不高
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-24 05:52:06 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-2-24 01:05
同款炮表 去年双11撸的,非常划算,电阻电压电流非常准,还有NCV,最关键是电容档也好,最小500PF起步基本 ...

我是双11前撸的,当时是36元,便宜又好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-24 05:52:49 | 显示全部楼层
胆烧 发表于 2019-2-24 01:58
我有一个通信电源闲置 功率2900w 成色很不错 有意出售 价格不高

我暂时用变压器吧,用一段看看效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 09:39:30 | 显示全部楼层
这变压器空载耗电这么大啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 11:23:45 | 显示全部楼层
ayczq 发表于 2019-2-24 05:52
我暂时用变压器吧,用一段看看效果。

有需要您联系我就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 14:25:39 | 显示全部楼层
胆烧 发表于 2019-2-24 11:23
有需要您联系我就行

多少打算出呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 17:44:24 | 显示全部楼层

和5020一样价能接受吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-24 20:54:22 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-2-24 09:39
这变压器空载耗电这么大啊。。。

空载耗电真大,不过短时间使用应该没啥问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 22:52:15 | 显示全部楼层
ayczq 发表于 2019-2-24 20:54
空载耗电真大,不过短时间使用应该没啥问题。

我也用变压器改了一个可调电源,以前开关带灯,没关知道,现在都会忘记关了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-25 12:07:02 | 显示全部楼层
变压器发出嗡嗡声一般是贴心没插紧或者输入电压过高或超负荷工作引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-25 14:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器有响声应该你接到180v或者160v的端子上了。这种ups应该是即能逆变也能调压,电源不稳定的时候通过继电器开通闭合,调整输出电压稳定在220v(相当于自耦变压器)。没电时24v电瓶通过相关电路变成24v交流经变压器供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-25 18:45:20 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-2-25 12:07
变压器发出嗡嗡声一般是贴心没插紧或者输入电压过高或超负荷工作引起的

应该是输入电压过高导致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-25 18:46:17 | 显示全部楼层
随易而安 发表于 2019-2-25 14:09
变压器有响声应该你接到180v或者160v的端子上了。这种ups应该是即能逆变也能调压,电源不稳定的时候通过继 ...

谢谢指导,应该是你说的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-16 02:04 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表