一女子在出租屋内冲凉时触电,经抢救无效不幸身亡,这是怎么回事?
【南都N视频】视频:程昆 编辑/剪辑:黄铭涛
女子冲凉时突然触电倒地
抢救40分钟后不幸遇难
死者家属余先生告诉南都记者,2018年底,他租下了位于坑梓街道秀新社区狮岭路某楼栋的临街铺面做餐饮生意,并与妻子施女士和4个孩子租住在2楼,同楼还有3户租户以及住在顶楼的房东。
6月8日下午3点多
施女士进入洗手间冲凉
进去没多久,余先生就听到
洗手间传来妻子的尖叫声和倒地声
开门后,余先生发现施女士手里拿着花洒倒在地上,且扶着浴室门框时有触电的酥麻感,他意识到妻子可能触电,但彼时电闸却没有自动跳闸。
于是,余先生当即将电闸拉下,穿上鞋子进入浴室将妻子抱出,并拨打了110与120报警电话。“来的医生给她做胸口按压抢救,但是最后还是没有救过来。”余先生告诉记者,经过40多分钟的现场抢救,施女士还是不幸身亡。
现场抢救
事故调查报告认定
直接原因是电表漏电
意外发生后,街道社区也介入了解,并联合第三方检测机构对事故进行了调查。据余先生提供的触电事故调查报告显示,检测机构的安全工程师、电气工程师到达现场时发现地线仍然带电,开关未动作断电,工程师立即切断电源。
经检测,事故调查报告认定——
事故的直接原因是3楼电表箱从左往右第3块电表漏电。该单相电表发生漏电,电流经电表箱接地线连接点导致整个接地网带电,通过房间卫生间燃气热水器的插头地线插口与热水器外壳连通,导致热水器外壳带电,死者在卫生间洗澡时电流经过人体,导致触电事故发生。
调查报告显示,事发楼栋还存在未设置总漏电保护开关的情况,楼栋总开关至房间小电箱之间的线路、计量电表没有设置漏电保护开关,这段线路的漏电保护处于“裸奔”状态。此外,楼栋的接地电阻也不符合要求,接地线安装在没有检测确认接地电阻值符合要求的前提下盲目投入使用,导致隐患长期存在。
坑梓街道也就该情况上门督促责任人进行整改,并对附近楼栋展开了检查,排查隐患。
如今,意外发生已经过去一个多月。余先生表示,楼栋存在较大安全隐患,房东应对妻子的意外离世承担相应的赔偿责任。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
其实类似的新闻我们时常能够看到,但是又有多少人真的引起重视呢?作为一名伪电工,立马想到两个造成此次触电事故的可能原因:1.漏电保护失效或没有安装。2.地线悬空了或接地电阻过大。那么怎么检测地线是否有效,以下方法来自百度:
怎么测量地线接地良好?怎么检测地线是否有效?
方法一:万用表测量
把万用表调到250V~档,分别测量零线和火线、地线和火线之间的电压。
之后我们得到了两组数据,开始进行对比。零火线之间的电压与地线和火线上的电压相同或略大(不超过5V),证明地线接地良好,且二者差距越小,证明接地电阻越小。反之,则接地体出现故障。
方法二:灯泡测量
如果手头没有万用表,用一个灯泡也可以。实现要对灯泡处理一下,也就是接出两根电线来,以便之后操作——如果有闲置的灯口就更好了,直接把灯泡安装在灯口上即可。
之后分别把灯泡接到零线和火线、地线和火线之间(接线时记得断电),观察灯泡的亮度,分析结果。
在地线接地良好的情况下,灯泡的两次亮度相同。如果接地体发生故障,则灯泡不亮。如果仅仅是接地电阻略大,那么灯泡只是稍稍变暗。
可以看出,使用灯泡测量的结果不如万用表更加准确。但是即使是使用万用表测量,也只能用“接地电阻越小”、“越大”这一类含糊不清的形容词。换句话说,这两种方法只能粗略的检测接地体是否正常,却无法准确的知道接地体的接地电阻的大小。因此,如果想知道准确故障,应使用更专业的设备。
方法三:接地电阻测试仪
这个东西价格不菲,普通用户没有必要购买。一般来说,在工程验收时,会使用这台设备进行检测。
接地电阻测试仪,可以准确的测量出地线的接地电阻大小。一般我们家庭用的地线,只要接地电阻不大于4欧就算合格。
万用表和灯泡大家都有吧,那么动动手测起来呀!
|