风压开关,一般用于需要强制排风的场合(如强排热水器、燃气壁挂炉等),用于监测风机是否已经工作的器件。负压口L-(吸气口)接风机进气端(燃气热水器使用时,另一端空置),当风机已经工作,会在进气端产生负压,在皮膜作用下,使微动开关常开触点接通,通过电路识别,打开燃气进气电磁阀,可以点燃燃气热水器,如果电路没有得到常开触点接通信号,则燃气进气阀关闭,燃气热水器不能被点燃。这个KFY-5风压开关是强排燃气热水器里面的器件。
由于我的已经拆开,先借两张网络图片。
正面照。
背面照,蓝帽头是新品保护头,我的这个没有噢。
拆机的正面。有CE认证。
L-。负压端(吸气口)。接风机进气端。
常开触点示意图。
型号和开关触点参数。
生产日期、触点动作压力和最大压力。
调整螺丝。
背面。H+,正压端(进气口)。
拆开。全部是塑料烫压扣,只能暴力拆解。
继续拆开。左侧是皮膜,中间是微动开关。
这是微动开关的构造。
微动开关正常情况下的状态。
触点处于常开状态。
皮膜。
皮膜与微动开关的组合状态。
如果皮膜中间柱体在气压作用下向下压,则触点处于接通状态。
正常的接触电阻。
这是不正常的接触电阻(触点脏污,导致接触电阻变大,电路不能识别)
两个调整螺丝与之对应的关系。
根据拆开的内部可以看出,这个东西如果出现故障,基本就是这么两种情况:一是皮膜损坏漏气,不能通过气压推动微动开关接通;二是开关触点脏污,接触电阻变大(这种故障比较多,这只就是这种故障),至于风压开关与风机的连接管出现管堵或漏气等问题,不在本器件损坏讨论之列。
谢谢围观!
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|