|
本帖最后由 红色发电机 于 2024-1-5 21:59 编辑
有遇到三相五线制380V入户,户内配电箱。请问大家:
1、如何平衡三相用电,均衡分配?居民实际用电多以220v为主。
2、总空气开关用4P还是3P?因为有的说零线不应该断开。
3、原开发商安装的,三相线都用裸露的接线排,感觉不怎么安全,规范应该怎样?
说明:图1为开发商原配电箱。图2为装修后样子,取消了零线排,B相和C相接有大功率即热式电热水器,使用过欠压限流保护器,入户看似10平方线,装修有2处使用6平方线。
请高手看看,电工这样安装有无问题?
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|